关于框柱角筋选择问题
xxyang520
xxyang520 Lv.4
2014年02月15日 17:54:00
只看楼主

有说法如下:“结构成本控制的技术关键点柱子纵向钢筋的配置技巧当柱子按计算配筋时,程序对X向及Y向均有配筋面积要求,如何在满足计算配筋量要求的前提下尽量减少配筋量?以500X500方柱配筋为例,每边配筋面积12。习惯配筋方式:12Ф20。另一种配筋方式:4Ф25+4Ф18。两种配筋方式都正好满足计算要求,但钢筋用量相差17.5%!"个人认为,在满足角筋配筋大小的前提下角筋不是越大越好

有说法如下:
“结构成本控制的技术关键点
柱子纵向钢筋的配置技巧
当柱子按计算配筋时,程序对X向及Y向均有配筋面积要求,如何在满足计算配筋量要求的前提下尽量减少配筋量?
以500X500方柱配筋为例,每边配筋面积12。
习惯配筋方式:12Ф20。
另一种配筋方式:4Ф25+4Ф18。
两种配筋方式都正好满足计算要求,但钢筋用量相差17.5%!"
个人认为,在满足角筋配筋大小的前提下
角筋不是越大越好
1.角筋中部钢筋相差过大,可能导致中部钢筋长期处于“空闲”状态(变形不协调引起)
2.有可能角筋进入弹塑阶段,中部钢筋进入弹性阶段,与设计假设相违
3.忽略柱本身配筋率和体积配箍率要求
所以建议柱角筋与中部钢筋直径级数不宜相差过大,以1~2级数差为宜(例如角筋20,则中部钢筋选16、18、20为佳)
免费打赏
phoenix_sonic
2014年02月15日 19:46:30
2楼
我们这边一直要求,当同一构件部位使用两种级别不同的钢筋时候,对于钢筋的级数差控制在1~2级

大直径带小直径会让小直径的钢筋处于一种“飘飘”的情况
回复
find1017
2014年02月15日 19:50:18
3楼
第一种配筋比第二种配筋合理,第二种钢级直径相差太大
回复
wxf20072008
2014年02月15日 20:25:55
4楼
第二种合理了
回复
savionlee
2014年02月16日 16:21:00
5楼
配筋直径不宜超过2级
回复
hezicai1986
2014年02月16日 21:47:13
6楼
配筋直径不宜超过2级
:victory::victory:
回复
zhengzhiwen2
2014年02月16日 23:53:44
7楼
第二种合理了
回复
baobao0608
2014年02月17日 10:39:33
8楼
柱子中主筋钢筋直径不宜相差两级,楼主说的第二种配筋不合理,不建议采用,审图也通不过。
回复
rong847924664
2014年02月17日 10:48:26
9楼
赚土木币的路过
回复
神笔夏
2014年02月24日 17:21:42
10楼
哪一种比较合理啊?新手求答案