10KV电缆能不能架空布设?
netfight
netfight Lv.2
2014年02月14日 15:45:31
只看楼主

是4*80的铜缆

是4*80的铜缆
免费打赏
加菲猫
2014年02月14日 18:42:55
2楼
电缆桥架算不算架空:lol
回复
王农勤
2014年02月14日 22:05:24
3楼
架空走是可以的,但要满足规范的要求。
回复
云飘飘
2014年02月15日 07:16:43
4楼
可以架空走的
回复
lsc19590714
2014年02月15日 08:11:47
5楼
10KV电缆线有4x80平方规格的吗?
回复
多多指教
2014年02月15日 09:04:52
6楼
好像只见过走桥架的,没见过用线塔或线杆架空的
回复
hcs3577
2014年02月15日 09:26:11
7楼
钢索架空,我处多多
回复
ssqqugamd
2014年02月15日 10:02:29
8楼
你指的是采用电柱和铁塔吧!从来没有见过。
回复
lingxuct
2014年02月15日 10:53:22
9楼
和5楼朋友一样意见,请问,楼主朋友想说明什么,碰上什么问题了?

1、10KV高压电缆没有4芯的;
2、电缆规格中没有80平方的?
回复
hanzhg54
2014年02月15日 11:35:26
10楼
10KV电缆可以架空敷设,但必须要用钢索悬挂,适合于短距离不方便地下敷设的场合。
10KV电缆规格中没有4芯的,也没有80规格。
回复
ssqqugamd
2014年02月16日 09:21:27
11楼
如果使用钢索,两个悬挂点之间传道生多大的张力?钢索采用多大弦度?采用多大的钢索?你用电力网的机械计算看看,在加上自然环境:风载、复冰、震动。我认为10KV电缆架空敷设没有实际意义。小截面电缆,低压,短距离还是可以的。
回复