不同厂家110KV电压互感器可以接一组运行吗?
mwjcxj
mwjcxj Lv.3
2014年02月13日 22:24:42
只看楼主

不同厂家的110KV电压互感器可以接一组运行吗?由于原来一相110KV电压互感器 在运行中出现故障,目前现有一台另外厂家的电压互感器,结构外形不同,但名牌型号参数一样,请指教可以替换 同原来两只电压互感器组接运行吗?

不同厂家的110KV电压互感器可以接一组运行吗?由于原来一相110KV电压互感器 在运行中出现故障,目前现有一台另外厂家的电压互感器,结构外形不同,但名牌型号参数一样,请指教可以替换 同原来两只电压互感器组接运行吗?
免费打赏
lingxuct
2014年02月14日 18:08:33
2楼
分相电压互感器,做好耐压试验和变比试验,合格的可以投用。
回复
zhouyi13142005
2014年02月18日 11:40:04
3楼

好贴,学习了,看看
回复
zhk010
2014年02月18日 16:35:22
4楼
建议使用同一生产厂家,已经做了几百项目。基本同组的电压互感器是同一厂家。在更换是也是使用同一厂家统一外型。
回复
mwjcxj
2014年02月18日 16:48:44
5楼
谢谢各位的指教
回复
marsliubaolai
2014年04月08日 16:30:16
6楼
如果高度、爬电距离,变比一样,容量和精度一样,就可以使用