最近起草一个协议,业主要求从PT柜中引出保护和工作电源,设备分为一段、二段,进线柜2面,出线柜3面,分段、隔离各一面,PT柜2面,但是这是35kV的柜子,是否可以和10kV一样用PT作工作电源哪?怎么处理,请教各位大侠!
最近起草一个协议,业主要求从PT柜中引出保护和工作电源,设备分为一段、二段,进线柜2面,出线柜3面,分段、隔离各一面,PT柜2面,但是这是35kV的柜子,是否可以和10kV一样用PT作工作电源哪?怎么处理,请教各位大侠!
2楼
分布式直流操作电源给VS1、VD4提供分合闸电源,代替原始的直流屏系统,安装简单,调试方面,TEL:13480174980,QQ:1521811644
回复
3楼
可以啊,楼上海泰林我们用过
回复
4楼
在PT柜接二次电源是“不得已而为之”的事,不管配电室系统电压有多高,总有照明电源吧?
方案1:从照明电源接交流,到直流屏,直流给高压柜二次电源最可靠。
方案2:从照明电源接交流,到UPS,给高压柜二次交流电源。
最差方案:从PT二次接交流电源,给UPS,作高压柜二次交流电源。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-2-18 10:43 在PT柜接二次电源是“不得已而为之”的事,不管配电室系统电压有多高,总有照明电源吧?方案1:从照明电 …楼上正解,我们也是这样处理的
回复
6楼
楼上正解,我们也是这样处理的
回复
7楼
楼上正解,我们也是这样处理的
回复
8楼
ccc___ 发表于 2014-2-18 10:43 在PT柜接二次电源是“不得已而为之”的事,不管配电室系统电压有多高,总有照明电源吧?方案1:从照明电 …师傅说的是。。。。学习了。
回复
9楼
ccc___ 发表于 2014-2-18 10:43 在PT柜接二次电源是“不得已而为之”的事,不管配电室系统电压有多高,总有照明电源吧?方案1:从照明电 …还是师傅牛逼啊。
回复
10楼
支持分区管理员的说法!
回复
11楼
35KV供电的系统一般都是很重要的
回复