最近起草一个协议,业主要求从PT柜中引出保护和工作电源,设备分为一段、二段,进线柜2面,出线柜3面,分段、隔离各一面,PT柜2面,但是这是35kV的柜子,是否可以和10kV一样用PT作工作电源哪?怎么处理,请教各位大侠!

最近起草一个协议,业主要求从PT柜中引出保护和工作电源,设备分为一段、二段,进线柜2面,出线柜3面,分段、隔离各一面,PT柜2面,但是这是35kV的柜子,是否可以和10kV一样用PT作工作电源哪?怎么处理,请教各位大侠!
免费打赏
sz502916985
2014年02月13日 17:19:44
2楼

分布式直流操作电源给VS1、VD4提供分合闸电源,代替原始的直流屏系统,安装简单,调试方面,TEL:13480174980,QQ:1521811644
回复
mr_chen188
2014年02月16日 00:05:59
3楼
可以啊,楼上海泰林我们用过
回复
lingxuct
2014年02月18日 10:43:44
4楼
在PT柜接二次电源是“不得已而为之”的事,不管配电室系统电压有多高,总有照明电源吧?

方案1:从照明电源接交流,到直流屏,直流给高压柜二次电源最可靠。
方案2:从照明电源接交流,到UPS,给高压柜二次交流电源。
最差方案:从PT二次接交流电源,给UPS,作高压柜二次交流电源。
回复
zhixiansheng
2014年02月20日 16:23:34
5楼
ccc___ 发表于 2014-2-18 10:43 在PT柜接二次电源是“不得已而为之”的事,不管配电室系统电压有多高,总有照明电源吧?方案1:从照明电 …楼上正解,我们也是这样处理的
回复
wqsabb
2014年03月01日 21:23:04
6楼
楼上正解,我们也是这样处理的
回复
小小菲菲
2014年06月16日 10:59:01
7楼
楼上正解,我们也是这样处理的
回复
xiaochuan_xuzhou
2014年06月18日 10:49:26
8楼
ccc___ 发表于 2014-2-18 10:43 在PT柜接二次电源是“不得已而为之”的事,不管配电室系统电压有多高,总有照明电源吧?方案1:从照明电 …师傅说的是。。。。学习了。
回复
向天索要1度电
2014年06月19日 22:54:18
9楼
ccc___ 发表于 2014-2-18 10:43 在PT柜接二次电源是“不得已而为之”的事,不管配电室系统电压有多高,总有照明电源吧?方案1:从照明电 …还是师傅牛逼啊。
回复
wangxf
2014年06月20日 08:03:45
10楼
支持分区管理员的说法!
回复
electricity
2014年08月20日 10:46:53
11楼
35KV供电的系统一般都是很重要的
回复