地下室喷淋系统最末端的工作压力应为多少合适,
cdhuaxi
cdhuaxi Lv.2
2014年02月13日 13:28:02
只看楼主

地下室喷淋系统最末端的工作压力应为多少合适,最低我知道是0.15MPa,但最高我不知道是多少,有个项目,地下室二层,泵房在负一层,商业网点2层,其它3-25层无喷淋系统的。设计工作压力为1。0MPa,是不是工作压力太高了哦,建筑74米的。补水管都有74+5=80米高度也没有减压措施的。

2014年02月20日 18:38:00
22楼
查下规划,不难的
回复
飞鱼
2014年02月20日 23:28:25
23楼
有规定水流指示器前的最大压力,40米。至于最末端最大压力不会超过这个数值,否则加减压
回复
小小菜鸟给排水
2014年02月21日 09:10:27
24楼
我是来参观学习的
回复
cmsgdarch
2014年02月21日 09:55:47
25楼
按配水管≤0.4MPa推算。
回复
海阔天空0
2014年02月21日 11:52:27
26楼
楼主想知道的是最末端喷头处有没有最大压力限制,回答的没有切入这点
回复
hsxuying
2014年02月21日 17:17:17
27楼
我是来学习的
回复
fuchifeng
2014年02月21日 17:50:17
28楼
在系统没动作的时候,末端的压力不是应该跟入口端的压力差不多嚒,都是属于静压。。。
回复
lin110119120
2014年02月21日 22:27:33
29楼
感谢楼主给力分享!
回复
管道修理工
2014年02月24日 12:46:15
30楼
来学习学习的
回复
cysd118
2014年02月26日 08:53:53
31楼
标准喷头的最低工作压力0.05MPa,特殊喷头需要看样本。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。设计工作压力1.0MPa肯定有问题。屋顶水箱持压管需要设减压阀减压。
回复

相关推荐

APP内打开