地下室喷淋系统最末端的工作压力应为多少合适,
cdhuaxi
cdhuaxi Lv.2
2014年02月13日 13:28:02
只看楼主

地下室喷淋系统最末端的工作压力应为多少合适,最低我知道是0.15MPa,但最高我不知道是多少,有个项目,地下室二层,泵房在负一层,商业网点2层,其它3-25层无喷淋系统的。设计工作压力为1。0MPa,是不是工作压力太高了哦,建筑74米的。补水管都有74+5=80米高度也没有减压措施的。

2014年02月27日 16:52:21
32楼
喷淋系统每层压力超过0.40MPa就需要设计减压孔板了,所以必须减到0.40MPa!
回复
大水牛
2014年03月06日 09:49:18
33楼
我都是按照10米的压力做
回复
hdkywyx
2015年10月26日 14:42:24
34楼
学习了,好贴就该顶
回复
cnhanhan
2016年06月02日 09:50:15
35楼
主管1.2MPa都不过分,然后每5层一个分区,分区湿式报警阀前设置减压稳压阀,发后压力大约0.6MPa就可以了。这是经验估计的数值,以设计院系统图的设计数值为依据,不能比设计低。
回复
陆耀
2016年06月02日 10:01:56
36楼
规范中不小于5米水柱吧
回复
快乐的设计师
2016年06月02日 14:49:29
37楼
学习了,谢谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开