关于双变比电流互感器与电流表的配套使用
thankyou5229
2014年02月13日 11:48:49
只看楼主

双边比带中间抽头的电流互感器,如何选用电流表?查阅有些资料说选用大变比量程电流表,当采用小变比时,电流表也能正确读数,求指教。。谢谢

双边比带中间抽头的电流互感器,如何选用电流表?查阅有些资料说选用大变比量程电流表,当采用小变比时,电流表也能正确读数,求指教。。谢谢
免费打赏
lxr127
2014年02月13日 12:01:06
2楼
双变比电流互感器的二次输出是一定的,不是说当改变一次电流时二次输出变大,只是其变比倍数发生了改变,增加了一倍。所以只要你的电流表输入是5A就可以使用。
回复
pluliang
2014年02月13日 14:29:42
3楼
沙发正解!!!!!!!
回复
thankyou5229
2014年02月13日 14:49:01
4楼
lxr127 发表于 2014-2-13 12:01 双变比电流互感器的二次输出是一定的,不是说当改变一次电流时二次输出变大,只是其变比倍数发生了改变,增 …举个例子,1200/5 600/5 的双变比,我采用1200/5的电流表也可以在600/5电流互感器情况下,正确显示实际数对吧
回复
这次可以了
2014年02月13日 15:45:16
5楼
好像有双量程的电流表
回复
ardero
2014年02月13日 16:17:48
6楼

学习一下!!!
回复
lxr127
2014年02月13日 17:23:24
7楼
thankyou5229 发表于 2014-2-13 14:49 举个例子,1200/5 600/5 的双变比,我采用1200/5的电流表也可以在600/5电流互感器情况下,正确显示实际数 …电流表显示数据是实际数据的一倍,不是实际的真实值。
回复
thankyou5229
2014年02月14日 10:05:23
8楼
lxr127 发表于 2014-2-13 17:23 电流表显示数据是实际数据的一倍,不是实际的真实值。这样的话还是得用双量程电流表啦
回复
wxdchgs
2014年02月14日 10:22:27
9楼
thankyou5229 发表于 2014-2-13 14:49 举个例子,1200/5 600/5 的双变比,我采用1200/5的电流表也可以在600/5电流互感器情况下,正确显示实际数 …对电流表而言:1200/5 的电流表满度值是1200A。用在600/5电路时,显示值除以2才是实际值。 600/5 的电流表满度值是600A。 用在1200/5电路时,显示值乘以2才是实际值。
回复
tyxiaoojun
2014年02月14日 11:04:33
10楼
比较详细的解释,学习了。
回复
cjxxsld
2014年02月24日 10:20:59
11楼
沙发和9楼的解释已经很清楚了。
回复