这里有水井,电井和暖井。请问在pkpm建模的时候处理方法有区别吗,都需要开洞吗?这里的说明第2条,是针对所有的井,还是针对电井。我觉得水和暖有管子,所以不一样。请指点下,谢谢。
这里有水井,电井和暖井。请问在pkpm建模的时候处理方法有区别吗,都需要开洞吗?这里的说明第2条,是针对所有的井,还是针对电井。我觉得水和暖有管子,所以不一样。请指点下,谢谢。
22楼
水井和电井都不开洞吗?那么烟井呢
回复
23楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复
24楼
baobao0608 发表于 2014-2-17 11:01 暖井(通风井),建模时要开洞,电井和水井建模时楼板不用开洞,设计图纸时要交待一句话,电水井楼板钢筋拉通 …学习了。。。
回复
25楼
多谢,学习了
回复
26楼
新手,受教了,谢谢指点!
回复
27楼
这几个井的部位都是楼板,不用特殊处理,只有通风井全部是开洞处理。
回复
28楼
通风井开洞处理,其他按正常楼板设计,图上表达预留板筋,待设备安装后再浇筑混凝土
回复
29楼
多谢各位指点
回复
30楼
多谢指点
回复
31楼
很不错,学习了,在工作中用得上,谢谢楼主!
回复