这里有水井,电井和暖井。请问在pkpm建模的时候处理方法有区别吗,都需要开洞吗?这里的说明第2条,是针对所有的井,还是针对电井。我觉得水和暖有管子,所以不一样。请指点下,谢谢。
这里有水井,电井和暖井。请问在pkpm建模的时候处理方法有区别吗,都需要开洞吗?这里的说明第2条,是针对所有的井,还是针对电井。我觉得水和暖有管子,所以不一样。请指点下,谢谢。
2楼
结构设计的确苦逼,莫有地位
回复
3楼
都有管子啊
回复
4楼
这几个井的部位都是楼板,不用特殊处理,只有通风井全部是开洞处理。
回复
5楼
楼上的说得对
回复
6楼
暖井(通风井),建模时要开洞,电井和水井建模时楼板不用开洞,设计图纸时要交待一句话,电水井楼板钢筋拉通设置,待管道安装完毕后,用微膨胀混凝土浇筑封堵即可。
回复
7楼
baobao0608 发表于 2014-2-17 11:01 暖井(通风井),建模时要开洞,电井和水井建模时楼板不用开洞,设计图纸时要交待一句话,电水井楼板钢筋拉通 …谢谢您的回复:P
回复
8楼
楼主的资料很好,谢谢楼主。
回复
9楼
六楼正解!
回复
10楼
多谢各位指点
回复
11楼
通风井开洞处理,其他按正常楼板设计,图上表达预留板筋,待设备安装后再浇筑混凝土
回复