2013年注册电气工程师(供配电) 专业考试案例试题不严谨
laoqi322
laoqi322 Lv.7
2014年02月13日 10:28:04
只看楼主

本帖最后由 laoqi322 于 2015-5-16 10:47 编辑 专业考试案例试题不严谨

本帖最后由 laoqi322 于 2015-5-16 10:47 编辑

专业考试案例试题不严谨
免费打赏
insomniac83
2014年04月09日 17:37:49
22楼
laoqi322 发表于 2014-4-8 16:27 学习了,谢谢。不客气,大家一起多多交流提高吧:)
回复
jackie_xie
2014年05月31日 11:09:27
23楼
留个标记回家看看
回复
bdliuhj
2014年05月31日 12:46:54
24楼
大家一起多多交流提高吧
回复
dfgshsz
2014年06月04日 15:05:47
25楼
关键是标准不应该说的不明不白,GB50060两个表的注中只说A值应该修正,也没有说B,C,D是否也该跟着修正,也没有说如何修正。
回复
insomniac83
2014年06月04日 21:14:24
26楼
dfgshsz 发表于 2014-6-4 15:05 关键是标准不应该说的不明不白,GB50060两个表的注中只说A值应该修正,也没有说B,C,D是否也该跟着修正,也没 …貌似B,C,D的修正在条文说明里,真让人头疼
回复
t_bag2013
2014年06月05日 08:45:11
27楼
考个80分 即使出现几个争议题 也能过
就考个60来分 稍微有点变故就挂了
回复
laoqi322
2014年06月06日 10:05:11
28楼
本帖最后由 laoqi322 于 2014-6-6 11:23 编辑 insomniac83 发表于 2014-4-1 21:39 昨天晚上看到楼主的帖子,受益匪浅,也一直在想这个修正值的规范算法,翻了翻电力出版社那本规范合集,居 …刚才又看到这个题的时候,发现你说的也不对,你看这个规范的范围,不适合本题
回复
laoqi322
2014年06月06日 10:06:40
29楼
本帖最后由 laoqi322 于 2014-6-6 11:25 编辑 insomniac83 发表于 2014-4-1 21:39 昨天晚上看到楼主的帖子,受益匪浅,也一直在想这个修正值的规范算法,翻了翻电力出版社那本规范合集,居 …刚才又看到这个题的时候,发现你说的也不对,这个规范适合:露天矿、采石场、存料场和类似场所,但不适合本题。
回复
laoqi322
2014年06月06日 10:09:20
30楼
所以我认为濮老师讲课时指出的可以根据《电力工程电气设计手册----电力一次部分》P687图10-112进行修正,本人认为依据很充分,但是根据图10-112查数值,存在一个查图的误差,也就是说本题可以根据图将修正系数估成1.13,也可以根据图将修正系数估成1.149,答案可以是(C)1130mm,也可以是(D)1149mm,因为这两个数据在图中确实无法严格区别。
回复
insomniac83
2014年06月08日 22:44:00
31楼
laoqi322 发表于 2014-6-6 10:06 刚才又看到这个题的时候,发现你说的也不对,这个规范适合:露天矿、采石场、存料场和类似场所,但不适合 …是有点牵强,不过下面还有句“特别适用于以下电气设备和系统:g)发电和配电设备”,貌似也说得过去。
回复

相关推荐