2013年注册电气工程师(供配电) 专业考试案例试题不严谨
laoqi322
laoqi322 Lv.7
2014年02月13日 10:28:04
只看楼主

本帖最后由 laoqi322 于 2015-5-16 10:47 编辑 专业考试案例试题不严谨

本帖最后由 laoqi322 于 2015-5-16 10:47 编辑

专业考试案例试题不严谨
免费打赏
wosuifeng
2014年02月13日 10:35:16
2楼
挑这个没有意义,一样很多过的,还是从自身知识不够想起吧.
回复
laoqi322
2014年02月13日 10:41:37
3楼
本帖最后由 laoqi322 于 2014-6-1 13:27 编辑 wosuifeng 发表于 2014-2-13 10:35 挑这个没有意义,一样很多过的,还是从自身知识不够想起吧.不是挑,是讨论。过的人一定对吗?只是说这些题不严谨,让很多人迷茫。
回复
laoqi322
2014年02月13日 10:42:48
4楼
我说的不严谨是指没有唯一的答案。这样考生就得碰运气是否能迎合出题老师的心意
回复
laoqi322
2014年02月13日 10:45:03
5楼
wosuifeng 发表于 2014-2-13 10:35 挑这个没有意义,一样很多过的,还是从自身知识不够想起吧.请问,我的解答没有道理吗?既然是对的,那为何要丢分?只是没有猜透出题人的意思,难道这就公平了?
回复
怂糖糖
2014年02月13日 11:06:55
6楼
楼主的解答对于即将准备专业考试的人有帮助:lol
普遍认为是行业标准高于高标,所以最后一个还是应该按照DL/T620-1997计算
回复
laoqi322
2014年02月13日 11:14:50
7楼
gsjinchang620 发表于 2014-2-13 11:06 楼主的解答对于即将准备专业考试的人有帮助普遍认为是行业标准高于高标,所以最后一个还是应该按照DL …考试的时候我按照GB50061-2010选择了D.第二次做的时候发现依据规范DL/T620-1997,式6.1.6条,应该为6.0米、3.16米。
回复
lvsuccess06
2014年02月13日 13:27:51
8楼
的确是这样,那道修正的题目看图看不清楚。10%的修正数值考试的时候找是来不及的。
回复
六面兽
2014年02月13日 15:11:09
9楼
确实是,那考试的时候不就靠运气了嘛!
回复
六面兽
2014年02月13日 15:16:44
10楼
第19题题干中给出最小距离宜为 是否应该选B?
回复
laoqi322
2014年02月13日 15:57:40
11楼
本帖最后由 laoqi322 于 2014-6-1 13:30 编辑 lvsuccess06 发表于 2014-2-13 13:27 的确是这样,那道修正的题目看图看不清楚。10%的修正数值考试的时候找是来不及的。这个10%的修正数值考试的时候找是来不及的,很多考友引用《10kV及以下变电所设计规范》GB50053—1994表4.2.1的注:海拔高度超过1000m时,表中符号A项数值应按每升高100米增大1%进行修正。显然它不适用于本题的110KV配电装置,依据欠妥。个人不知道10%是否还有其他依据。 所以我认为濮老师讲课时指出的可以根据《电力工程电气设计手册—-电力一次部分》P687图10-112进行修正,本人认为依据很充分,但是根据图10-112查数值,存在一个查图的误差,也就是说本题可以根据图将修正系数估成1.13,也可以根据图将修正系数估成1.149,答案可以是(C)1130mm,也可以是(D)1149mm,因为这两个数据在图中确实无法严格区别。