带空间加热器的中压电机,空间加热器一般怎么配电及控制?以前,我们都是之间利用现场的动力配电箱支架给空间加热器配电,但是总感觉不好,不知道大侠们有何高见!
带空间加热器的中压电机,空间加热器一般怎么配电及控制?以前,我们都是之间利用现场的动力配电箱支架给空间加热器配电,但是总感觉不好,不知道大侠们有何高见!
3楼
带空间加热器的中压电机:
我们常用的做法是:与中压电机一样集中控制,现场做控制按钮。一般的电机加热器都有自带的自锁回路,就是启动前先加热,电机启动后加热器停止。
回复
4楼
qq359879362 发表于 2014-2-12 16:44 带空间加热器的中压电机:我们常用的做法是:与中压电机一样集中控制,现场做控制按钮。一般的电机加热 …谢谢你的回复,有点不太明白:“电机加热器都有自带的自锁回路”是指电机启动后加热器自动停止这部分是电机本身就有的?还是说电机启动前必须启动加热器?
回复
5楼
zcskiller 发表于 2014-2-19 11:08 谢谢你的回复,有点不太明白:“电机加热器都有自带的自锁回路”是指电机启动后加热器自动停止这部分是电 …电机启动加热器是预热,在电机启动前启动,是否强制启动看电机说明书,但电机启动后加热器自动停止是肯定的,如果电机没有自锁回路,就自己在控制回路加上去。
回复
6楼
谢谢楼主分享,好东西
回复
7楼
谢谢楼主分享,好东西
回复
8楼
谢谢大家的支持:victory:
回复
9楼
我们公司的一般做法就是空间加热器由一低压回路供电,由中压电机断路器的辅助接点控制加热器投入退出
回复