请问一下有关现浇混凝土框架结构中后浇带与伸缩缝的问题??
tu739119991
tu739119991 Lv.12
2014年02月12日 10:09:04
只看楼主

规范要求现浇混凝土框架结构,其长度超过55m要设置伸缩缝???1)如果我做的现浇混凝土框架结构,其长度是58m的情况下,请问一下可以不设伸缩缝吗???2)如果我不设伸缩缝,而改回用设置后浇带可以吗?????3)如果我结构比较对称的,刚好中间有条次梁,这时候又应该如何处理 后浇带和伸缩缝

规范要求现浇混凝土框架结构,其长度超过55m要设置伸缩缝???

1)如果我做的现浇混凝土框架结构,其长度是58m的情况下,请问一下可以不设伸缩缝吗???
2)如果我不设伸缩缝,而改回用设置后浇带可以吗?????
3)如果我结构比较对称的,刚好中间有条次梁,这时候又应该如何处理 后浇带和伸缩缝





QQ截图20140212100815.png

免费打赏
savionlee
2014年02月16日 16:12:16
23楼
超过并不多,完全可以用后浇带
回复
xxpzzw2006
2014年02月16日 16:49:20
24楼
按规范,一般采用后浇带。后浇带不需要在中间设置,也不一定非要是直线。后浇带不能代替伸缩缝。
回复
w975093882
2014年02月17日 16:44:30
26楼
学习学习学习
回复
yuugii
2014年02月17日 17:19:33
27楼
后浇带遇到次梁拐个弯绕开即可