规范要求现浇混凝土框架结构,其长度超过55m要设置伸缩缝???1)如果我做的现浇混凝土框架结构,其长度是58m的情况下,请问一下可以不设伸缩缝吗???2)如果我不设伸缩缝,而改回用设置后浇带可以吗?????3)如果我结构比较对称的,刚好中间有条次梁,这时候又应该如何处理 后浇带和伸缩缝
规范要求现浇混凝土框架结构,其长度超过55m要设置伸缩缝???
1)如果我做的现浇混凝土框架结构,其长度是58m的情况下,请问一下可以不设伸缩缝吗???
2)如果我不设伸缩缝,而改回用设置后浇带可以吗?????
3)如果我结构比较对称的,刚好中间有条次梁,这时候又应该如何处理 后浇带和伸缩缝
![QQ截图20140212100815.png](https://fd.co188.com/group1/M04/0E/F8/rBBhH11HPOKACBlxAABDbavtz4o764.png)
2楼
可以做后浇带 避开中间这根梁
回复
3楼
58米并没有超过55米太多,可以做伸缩后浇带还适当放宽伸缩缝间距。后浇带避开次梁便可以了。
回复
4楼
楼上正解!
回复
5楼
后浇带不一定非得在最中间一跨,后浇带两侧分别不超长就可以了
回复
6楼
结构老卢 发表于 2014-2-12 14:29 后浇带不一定非得在最中间一跨,后浇带两侧分别不超长就可以了@结构老卢“后浇带两侧分别不超长就可以了” 是什么意思???
回复
7楼
tu739119991 发表于 2014-2-12 14:36 @结构老卢“后浇带两侧分别不超长就可以了” 是什么意思???后浇带两侧分别不超过55m就行了,是吧,卢总
回复
8楼
昨天刚听了王铁梦教授级高工的讲座。按他的跳仓法施工,加大到80米也没问题。请见他的专著《钢筋混凝土裂缝控制》第三版
回复
9楼
后浇带可以代替伸缩缝,尽量避免多雨水处施工,后浇带处渗水也是一大通病。
回复
10楼
学习了,你经过的决定!
回复
11楼
学习了,感谢楼主
回复