这个周期正常吗?5层框架!
blueskycoolyu
2014年02月12日 10:03:28
只看楼主

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.3624 23.51 0.82 ( 0.68+0.13 ) 0.18 2 1.3323 114.63 1.00 ( 0.17+0.82 ) 0.00 3 1.2370 33.41 0.21 ( 0.14+0.07 ) 0.79 4 0.5019 74.44 0.91 ( 0.07+0.84 ) 0.09

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.3624 23.51 0.82 ( 0.68+0.13 ) 0.18
2 1.3323 114.63 1.00 ( 0.17+0.82 ) 0.00
3 1.2370 33.41 0.21 ( 0.14+0.07 ) 0.79
4 0.5019 74.44 0.91 ( 0.07+0.84 ) 0.09
5 0.4958 162.04 0.98 ( 0.89+0.09 ) 0.02
6 0.4704 60.93 0.17 ( 0.05+0.12 ) 0.83
7 0.3448 135.29 0.94 ( 0.48+0.47 ) 0.06
8 0.3422 41.23 0.92 ( 0.52+0.40 ) 0.08
9 0.3052 28.47 0.99 ( 0.76+0.23 ) 0.01

地震作用最大的方向 = 31.633 (度)
免费打赏
一只小兔纸
2014年02月12日 10:57:32
2楼
也算可以了
回复
hvanghai
2014年02月12日 11:02:25
3楼
不满足周期比,看你们当地审图习惯,要是审图允许的话就没问题。
回复
天淡云
2014年02月12日 13:05:39
4楼
刚度比较小
回复
雨落凡尘
2014年02月12日 13:14:17
5楼
可以再调调 增加下刚度 周期减少点
回复
ypz328
2014年02月12日 17:47:06
6楼
五层的框架 周期偏大 不知道位移能否满足!
回复
luoyufan2007
2014年02月17日 11:18:23
7楼
多层建筑周期比可以放宽,但这个周期比已接近0.91,说明结构抗扭转能力太差,适当把外围柱子加强或内部柱子减弱一下看看
回复
baobao0608
2014年02月27日 15:43:37
8楼
结构的整体抗扭刚度小了点,还可以再优化点,我相信经过优化,你的周期比也会满足的。
回复
yibuzhiyao
2014年02月27日 17:47:52
9楼
周期比0.91,审图从宽应该可以的,但是你的地震最大作用方向是32度,最好去修改水平力与整体坐标夹角,以考虑最不利情况