大金水冷单螺杆制冷压缩机喷油回不来,怎么办
zydragon
zydragon Lv.3
2014年02月12日 09:28:54
来自于制冷技术
只看楼主

压缩机油都喷系统了,把冷凝水关闭调节高压,但是压缩机一开低压一直降,在百分之二十时候还不报警,但是只能维持二十秒,但是再加载就报警了,把膨胀阀调到最大也没有作用,它的电磁阀是减载电磁阀没法控制,短接上低压开关但是压缩机线圈过热报警,怎么办啊,求高手指点

压缩机油都喷系统了,把冷凝水关闭调节高压,但是压缩机一开低压一直降,在百分之二十时候还不报警,但是只能维持二十秒,但是再加载就报警了,把膨胀阀调到最大也没有作用,它的电磁阀是减载电磁阀没法控制,短接上低压开关但是压缩机线圈过热报警,怎么办啊,求高手指点
免费打赏
garyzl
2014年02月12日 15:05:27
2楼
关冷却塔风扇,手动关闭几个压缩机
回复
qibaokongtiao
2014年02月12日 20:50:25
3楼
判断一下是不是却制冷剂,不然排气压力上不去、、、、有问题可以咨询我,13466372156 齐工
回复
co936201979
2014年02月13日 15:37:22
4楼
这个问题其实很好解决;也就那么几样东西;系统堵塞;元件故障;再者就是制冷剂漏啦;谢谢;仅供参考