《砼规》仅对单向板的分布筋提出了钢筋直径、间距、配筋率的要求,请教下大家那么双向板扣筋处的分布筋有直径、间距、配筋率的要求吗? 看了看构造手册也没有对双向板的分布筋提出要求,以往类似的帖子中的一些网友解答也仅提出了满足构造要求即可,那么这个构造要求是出自哪里呢?我们单位的做法是板厚≤120用Φ6@250,≥120用Φ6@200。 望大家不吝赐教。
《砼规》仅对单向板的分布筋提出了钢筋直径、间距、配筋率的要求,请教下大家那么双向板扣筋处的分布筋有直径、间距、配筋率的要求吗?
看了看构造手册也没有对双向板的分布筋提出要求,以往类似的帖子中的一些网友解答也仅提出了满足构造要求即可,那么这个构造要求是出自哪里呢?我们单位的做法是板厚≤120用Φ6@250,≥120用Φ6@200。
望大家不吝赐教。
22楼
设计不给出吗
回复
23楼
cxjdhm 发表于 2014-2-14 14:17 我的个人理解是分布筋不同于构造钢筋,构造钢筋是根据规范最小构造要求采用的钢筋,例如简支计算时,负筋计 …同意你的观点:分布筋和构造筋有些地方不是一个概念,即并不是指同样的范围和内涵。对于板支座处负弯矩筋的分布筋,主要作用并不构造上防止混凝土楼板开裂(屋面上双层双向的主要作用倒是有这点),而是把板负筋连接成钢筋网片,即起到固定作用,如同梁中间部分的架立筋。
回复
24楼
cxjdhm 发表于 2014-2-14 14:18 补充一点,分布筋并不是完全不受力,它还担负着传递竖向荷载给负筋的作用。不太同意这样的观点,传力作用不是考虑分布筋的本意,尽管实际上其与形成强度后的混凝土共同传力给了板负筋。。。。。。
回复
25楼
上次画的图分布筋d6@200还被审图提了,理由就是混规的那条。但是那条只是说单向板吧
回复
26楼
find1017 发表于 2014-2-13 13:35 双向板没有分布筋,两个方向都是受力主筋题主说的是支座负筋的分布筋
回复
27楼
过来学习学习
回复
28楼
6
2b双向或梅花双向(a竖向贯通筋间距b水平贯通筋间距)
回复
29楼
配筋率也是问题
回复
30楼
学习了。很哈皮的资料
回复
31楼
满足构造要求即可,是板厚≤120用‚‚Φ6@250,≥120用‚‚Φ6@200。
回复