双向板支座扣筋处的分布筋有何要求
mwj0131
mwj0131 Lv.12
2014年02月11日 17:33:44
只看楼主

《砼规》仅对单向板的分布筋提出了钢筋直径、间距、配筋率的要求,请教下大家那么双向板扣筋处的分布筋有直径、间距、配筋率的要求吗? 看了看构造手册也没有对双向板的分布筋提出要求,以往类似的帖子中的一些网友解答也仅提出了满足构造要求即可,那么这个构造要求是出自哪里呢?我们单位的做法是板厚≤120用‚‚Φ6@250,≥120用‚‚Φ6@200。 望大家不吝赐教。

《砼规》仅对单向板的分布筋提出了钢筋直径、间距、配筋率的要求,请教下大家那么双向板扣筋处的分布筋有直径、间距、配筋率的要求吗?
看了看构造手册也没有对双向板的分布筋提出要求,以往类似的帖子中的一些网友解答也仅提出了满足构造要求即可,那么这个构造要求是出自哪里呢?我们单位的做法是板厚≤120用‚‚Φ6@250,≥120用‚‚Φ6@200。
望大家不吝赐教。
免费打赏
高处能胜寒
2014年02月11日 17:51:56
2楼
我们一般是凡未注明的现浇板分布筋均为‚6@250
回复
savionlee
2014年02月11日 20:07:54
3楼
Φ6@250常用
回复
mwj0131
2014年02月12日 08:41:50
4楼
高处能胜寒 发表于 2014-2-11 17:51 我们一般是凡未注明的现浇板分布筋均为‚6@250我们这里也差不多,就是想知道出处和原因。
回复
高处能胜寒
2014年02月12日 12:46:37
5楼
mwj0131 发表于 2014-2-12 08:41 我们这里也差不多,就是想知道出处和原因。负弯矩筋就是单向受力了吧。所以在另一方向才叫分布筋,否则也应该叫受力钢筋。
回复
无间道
2014年02月12日 13:54:33
6楼
应该是每延米不少于3根。
回复
chenhongjie1
2014年02月13日 09:56:19
7楼
上面说的差不多,我认为虽然是分布钢筋,但是从板配筋率上加以控制即可
回复
find1017
2014年02月13日 13:35:22
8楼
双向板没有分布筋,两个方向都是受力主筋
回复
wujie19880520
2014年02月13日 14:07:04
9楼
学习学习,谢谢啦
回复
zpp964564906
2014年02月13日 15:28:24
10楼
过来学习下
回复
fjchum
2014年02月14日 09:00:30
11楼
板面负弯矩钢筋的分布筋,主要是构造措施,一般是按抗砼收缩变形,防表面开裂,基本是按控制的最大间距要求配置。