超层住宅排水部问题
qq252922534
2014年02月11日 15:50:48
只看楼主

本项目为超高层住宅(59层),图片内的排水方式是否正确,排水干管选DN150管是否合理,,请各位指点迷津!

本项目为超高层住宅(59层),图片内的排水方式是否正确,排水干管选DN150管是否合理,,请各位指点迷津!

捕获.PNG


捕获1.PNG


捕获2.PNG

免费打赏
lbh871211
2014年02月18日 17:02:47
12楼
好图,感谢楼主的无私奉献,对我们施工有很大帮助.
回复
ckl456654
2014年02月19日 09:51:07
13楼
:victory::Q:Q:Q:Q:Q
回复
chyw19900817
2014年02月19日 13:16:38
14楼
学习了,感谢楼主的分享
回复
yaoyao1106
2014年02月19日 20:18:49
15楼
学习了 谢谢分享
回复
建水
2014年02月20日 10:56:11
16楼
严格地讲,系统图有问题,流程与6F平面图不吻合。
NZWL立管、6层转换的水平管及埋地出户管口径选160的,可能是有点小了,没有计算啊,只是经验上感觉有点小。
6层平面图中的污立总管如果由现设计的一根改为两根,出户管也用两根,感觉应该排水更顺畅更安全一些,造价增加也很有限。
6层转换层的水平管的工作状态很可能是经常为满管流,对7层住户排水支管不排除会有负压抽吸,所以7层以上的通气立管是不是考虑往下伸一点,接到水平干管上。
回复
zeldahanjames
2014年02月20日 14:56:38
17楼
哈哈,学习了
回复
xiaofangsg
2014年02月20日 20:08:49
18楼
2014年02月20日 20:12:29
19楼
2014年02月20日 20:16:31
20楼
2014年02月20日 20:16:51
21楼
