超层住宅排水部问题
qq252922534
2014年02月11日 15:50:48
只看楼主

本项目为超高层住宅(59层),图片内的排水方式是否正确,排水干管选DN150管是否合理,,请各位指点迷津!

本项目为超高层住宅(59层),图片内的排水方式是否正确,排水干管选DN150管是否合理,,请各位指点迷津!

捕获.PNG


捕获1.PNG


捕获2.PNG

qq252922534
2014年02月11日 15:54:04
2楼
第一张图为7层平面图,
第二张图为6层平面图,
第三张图为系统图,
回复
toumingweixiao000
2014年02月12日 10:50:47
3楼
严格地讲,系统图有问题,流程与6F平面图不吻合。
NZWL立管、6层转换的水平管及埋地出户管口径选160的,可能是有点小了,没有计算啊,只是经验上感觉有点小。
6层平面图中的污立总管如果由现设计的一根改为两根,出户管也用两根,感觉应该排水更顺畅更安全一些,造价增加也很有限。
6层转换层的水平管的工作状态很可能是经常为满管流,对7层住户排水支管不排除会有负压抽吸,所以7层以上的通气立管是不是考虑往下伸一点,接到水平干管上。
回复
xiaofangsg
2014年02月14日 17:56:37
4楼

第一张图为7层平面图,
第二张图为6层平面图,
第三张图为系统图,
回复
xiaofangsg
2014年02月14日 18:03:02
5楼

第一张图为7层平面图,
第二张图为6层平面图,
第三张图为系统图,
回复
kingyond198922
2014年02月14日 22:17:09
6楼
很好的学习了
回复
jzhdajia
2014年02月15日 11:17:30
7楼
很好的学习机会,继续
回复
yaoyao1106
2014年02月15日 22:40:49
8楼
继续给力:victory::victory:
回复
春风拂柳
2014年02月17日 07:43:21
9楼
很好,继续,给力!
回复
qcshaikongtiankong
2014年02月17日 10:19:45
10楼
学习学习的 谢谢楼主的分享。。
回复
gzgzgzgzgzgz
2014年02月18日 12:26:16
11楼
完全没错!楼主天才!
回复

相关推荐

APP内打开