以前在工地这些事情基本上是别人在管的,请问塔吊基础(含桩基)是如何确定的?

以前在工地这些事情基本上是别人在管的,请问塔吊基础(含桩基)是如何确定的?
免费打赏
wxf20072008
2014年02月13日 13:15:30
13楼
云风 发表于 2014-2-11 08:46 那是施工项目技术人员经验算编制塔吊施工方案后,将荷载数据和位置提供给设计院,由设计人员负责设计桩 …塔吊基础设计不在设计院的内容中,做了也是友情帮忙而已
回复
云风
2014年02月13日 13:37:55
14楼
wxf20072008 发表于 2014-2-13 13:15 塔吊基础设计不在设计院的内容中,做了也是友情帮忙而已亲,我说的是核算塔吊的桩基,这点应该是设计院的事吧
回复
二八四六
2014年02月13日 14:48:22
15楼
如果地基承载力不能满足要求(就是说不能采用天然基础),需要采用桩基础的话,桩基础的设计需要请设计院核算,当然如果本工程采用桩基础的话,参照差不多相同承载力的桩基施工也是可以的。
回复
云风
2014年02月13日 14:51:29
16楼
tangweijie9705 发表于 2014-2-13 14:48 如果地基承载力不能满足要求(就是说不能采用天然基础),需要采用桩基础的话,桩基础的设计需要请设计院核 … 非常感谢,跟我心里想的也是一样,我只是想确认一下。
回复
lin3035
2014年02月13日 15:14:21
17楼
塔吊桩长看地质勘查报告,达到持力层即可。
回复
wxf20072008
2014年02月13日 17:20:42
18楼
云风 发表于 2014-2-13 13:37 亲,我说的是核算塔吊的桩基,这点应该是设计院的事吧不管是天然地基或是地基处理或是桩基都不在范畴内。都属于施工方的施工方案措施中的。
回复
wangjiyiok
2014年02月13日 20:03:07
19楼
计算确定,不过设计院并没有义务计算。都是总包的事。
回复
云风
2014年02月13日 20:06:19
20楼
lin3035 发表于 2014-2-13 15:14 塔吊桩长看地质勘查报告,达到持力层即可。 亲,若是摩擦桩而且地质情况罗复杂呢……
回复
云风
2014年02月13日 20:10:27
21楼
wangjiyiok 发表于 2014-2-13 20:03 计算确定,不过设计院并没有义务计算。都是总包的事。 个人理解设计院是有义务的。以前考过国家监理工程师,其中在业主与设计院签订的设计合同的条款中,有要求设计院有义务解决……
回复
美wa521de香
2014年02月13日 20:30:52
22楼
csccbjs 发表于 2014-2-11 23:36 塔吊生产厂家提供塔吊使用说明书中的基础图纸只能作参考,不能作为现场施工依据。施工单位应根据塔吊 …看来还是要请设计院帮个忙了,呵呵。。。。之前我们做基础单位的时候,帮人做了很多塔吊基础,都好像是总包单位技术负责人自己做的,也有设计单位做的,具体是如何做的我就不清楚了