钢柱脚什么时候用铰接,什么时候用刚接 我在做一个混凝土已建主体外后假设一个附着于主体上的观光电梯钢架,钢架电梯井在每层都于原有建筑连接,原有建筑20层 电梯上到19层,20层为机房,同志们帮我分析一下1、不知道钢架底部于原有基础是铰接,还是刚接2、电梯井钢柱(方钢管)原有建筑层间梁如何连接好呢
钢柱脚什么时候用铰接,什么时候用刚接
我在做一个混凝土已建主体外后假设一个附着于主体上的观光电梯钢架,钢架电梯井在每层都于原有建筑连接,原有建筑20层 电梯上到19层,20层为机房,同志们帮我分析一下
1、不知道钢架底部于原有基础是铰接,还是刚接
2、电梯井钢柱(方钢管)原有建筑层间梁如何连接好呢
2楼
柱脚最好做刚接啊啊。
回复
3楼
楼上不全面
回复
4楼
支座也好,结点也好,采用何种形式要从整体上考虑,不能一概说哪个好哪个不好。
回复
5楼
刚接好点:lol
回复
6楼
一介书生第二 发表于 2014-2-11 08:36 支座也好,结点也好,采用何种形式要从整体上考虑,不能一概说哪个好哪个不好。同意,这得看楼主构想的支撑情况如何,尤其是每层与主体的连接,是承受水平力还是竖向力,还是类似层层悬挑的结构
回复
7楼
感觉这种结构比较重视位移角,个人认为刚接好些。
回复
8楼
我觉的我的这个每层两个方向都与主体连接,所以主要承受竖向荷载,那是不是铰接就可以了
回复
9楼
感觉这种结构比较重视位移角,个人认为刚接好些。