1、系统发生弧光接地时,微机控制器根据传来的电压信号判断接地的相别及弧光接地类型,同时发出指令使故障相的真空接触器闭合,把系统由不稳定的弧光接地故障变为稳定的金属性接地故障,故障相的对地电压降为零,原接地故障点的弧光消失,其他两相的对地电压升高至线电压。 真空开关动作后数秒(根据接地性能不同,动作时间不同),微机ZK令故障相的真空开关断开,若真空开关断开后,再无弧光接地故障现象,说明这一接地故障是暂时性的,系统恢复正常运行;若真空开关断开后,再次出现弧光接地故障,则微机控制器ZK认定这一故障为永久性弧光接地,此时再次发出指令使故障相的真空开关闭合,ZK将按照预先设定的程序发出报警信号,告知值班人员故障发生的相别。在真空开关接地点过程中出现的短暂过电压,由TBP进行限制。故障相真空开关第二次闭合接地后不再分开,只有当故障线路自动或人工切除后,由中央控制室或当地给ZK发出复位指令,ZK收到复位指令后,令故障相真空开关断开,系统恢复正常运行。
2、当系统发生谐振时,微机控制器ZK在PT的开口三角绕组瞬间接入大功率的消谐电阻,利用消谐电阻破坏系统的谐振参数,消耗谐振功率,从而消除系统的谐振故障。
3、本装置配备了专用的小电流接地选项模块,该选线模块与消弧装置配合使用,无论系统发生的是何种类型的接地故障,均能够对接地线路进行准确的选择。