设计了一个高层,含钢量为40公斤,正常吗?况如下:
bianlongtan
2007年09月25日 11:06:46
只看楼主

剪力墙高层住宅;地上26层,地下2层,无人防,建筑面积:39300平米,7度区(0.1g),三类场地,市区内(C类地面粗糙度),建筑方案较规则(4个单元,中间设防震缝,有4个转角窗)。楼板、梁为3级钢,墙为1级钢。墙厚200不变(C30),总高度77米(室外地平到大屋面),抗震等级为三级,嵌固部位取筏板处。筏板基础(用有限元算,不设基础梁)。算下来墙体绝大部分为构造配筋。当时甲方说要省钢,我把能省钢的办法只要想到的都用上了(比如三级钢、尽量少布墙等),位移满足,最大轴压比为0.64。我感觉该加强的地方都加强了(比如转角窗两侧的墙体抗震等级为二级),平面凹槽加梁。交通核部位楼板加厚,大跨度楼板加厚并按挠度控制配筋,梁裂纹都满足。现在甲方说是不是含钢量是不是太低了,有点不放心。我也没有底了,现在图纸还未进行图示审查。

2007年10月01日 10:12:23
2楼
够省的
回复
lw9300
2007年10月06日 10:50:51
3楼
有点低起码要50公斤才好。
回复
cqub
2007年10月06日 11:18:08
4楼

7度区,感觉有点问题
回复
wusm5663126
2007年10月06日 12:25:08
5楼
太低起码要子5公斤才好。
回复
wusm5663126
2007年10月06日 12:28:20
6楼
sorry!上面打错。太低起码要65公斤才好.
回复
realpongo
2007年10月07日 02:07:32
7楼
都过关了还怕啥?
含钢量又不是强制规范,控制得低说明你有水平,可能是你还没有名气,有名气了就不会说没底了,只会夸你水平高。
另外:40公斤应该是上部标准层结构的,甲方那帮人这么懒,不会连地下室也一起算了。
回复
子龙赵
2007年10月07日 07:35:43
8楼
高层 7度的房屋,三级钢,含钢量在50公斤左右才正常,是否再复核一下。
回复
berlusconi
2007年10月07日 09:58:44
9楼
好像是低了点.200厚的墙从底到顶?没做过.我做的一般都是首层或一二层厚一点的.考虑地下室顶板嵌固.
回复
cmhai
2007年10月07日 11:05:37
10楼
考虑到为7度区,建议楼主复核一下,
应该低了点
是不是含钢量算错了?
回复
nangongpengbo
2007年10月07日 11:46:53
11楼
高层 7度的房屋,三级钢,含钢量在50公斤左右才正常,是否再复核一下。
回复