请教前辈普通配电箱过门黄绿接地线有规定必须绕成螺旋状吗,也见过直接拉过去的,绕成螺旋状有什么作用,直接拉有什么弊端?
请教前辈普通配电箱过门黄绿接地线有规定必须绕成螺旋状吗,也见过直接拉过去的,绕成螺旋状有什么作用,直接拉有什么弊端?
2楼
可能缠成螺旋状的话,比较美观,还有就是预留的长度多!个人猜想而已,仅供参考!
回复
3楼
赞同楼上说法
回复
4楼
绕成螺旋形可以减少导线折断的几率。特别是单芯导线。不过还是编织导线用作箱门接地最好。
回复
5楼
开门关门不会压着线而且还好看,开门的时候被拉长关门了又能缩点回去
回复
6楼
没有强求规定这样做,但有经验的电工师傅都经常这样做。一是可以有余量,便于断线后可以不用换线直接剥 皮利用原有的电线;二是绕成弹簧状具有一定的弹性,便于伸缩,电线不容易折断;三是为了美观好看。
回复
7楼
:):):):):)
回复
8楼
:):):):):):):):):)
回复
9楼
dianqipanli 发表于 2014-2-9 19:49 绕成螺旋形可以减少导线折断的几率。特别是单芯导线。不过还是编织导线用作箱门接地最好。有弊端,缠绕虽然防止单芯金属疲劳折断,但加大了线路电抗。编织铜带比较好。
回复
10楼
赞同楼上,缠绕加大电抗,只要不让电线承受拉力,应该尽量减短过门接地线,提高接地可靠性
回复
11楼
过门接地线首要解决的就是接地可靠性问题
回复