请教前辈普通配电箱过门黄绿接地线有规定必须绕成螺旋状吗,也见过直接拉过去的,绕成螺旋状有什么作用,直接拉有什么弊端?
请教前辈普通配电箱过门黄绿接地线有规定必须绕成螺旋状吗,也见过直接拉过去的,绕成螺旋状有什么作用,直接拉有什么弊端?
12楼
感谢楼主分享
回复
13楼
打圈老压着门板,我们公司都是4平方黄绿接地,压冷压线鼻再套热缩管,留够余量不打圈,高压KYN28,中置柜都用铜编织线6平方的
回复
14楼
正规应是裸扁铜织线。
回复
15楼
,《建筑电气工程施工质量验收规范》
6.1.1
柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应采用裸编织铜线连接,且有标识。
《施工现场临时用电安全技术规范》
8.1.13
配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过编织软铜线做电气连接。
回复
16楼
就个过门线,用铜编织带,太奢侈了,过门线、侧板接地线用带螺旋的接地线,是为了在拆卸门板时有足够的长度将其卸掉,不致于由于导线较短将接地螺钉拉掉!
回复