混凝土框架结构大跨度时起拱导致板变薄?
hemc789
hemc789 Lv.7
2014年02月08日 20:14:53
只看楼主

我是个刚毕业出来半年的新人,上个项目是做的厂房,跨度达17米,混凝土结构,甲方不是很精于技术,理论也不是很精,但是人特别容易较真,举个这个例子,说真的,把我给问住了,分享下大家集思广益帮我解答下: 问:这么大的跨度按规范起拱应该是千分之一到千分之三,你们起拱两公分半倒也对,但是,你起拱具体是怎么做的呢,上面板面肯定要平,那中间模板网上翘两公分,那不是中间板厚就不够了,这怎么行呢? 但是你们中间模板要是不翘起来,边上梁做得更厚,那岂不又要浪费很多混凝土,这怎么行呢?


我是个刚毕业出来半年的新人,上个项目是做的厂房,跨度达17米,混凝土结构,甲方不是很精于技术,理论也不是很精,但是人特别容易较真,举个这个例子,说真的,把我给问住了,分享下大家集思广益帮我解答下:

问:这么大的跨度按规范起拱应该是千分之一到千分之三,你们起拱两公分半倒也对,但是,你起拱具体是怎么做的呢,上面板面肯定要平,那中间模板网上翘两公分,那不是中间板厚就不够了,这怎么行呢?

但是你们中间模板要是不翘起来,边上梁做得更厚,那岂不又要浪费很多混凝土,这怎么行呢?
跪求各位大侠解答!
免费打赏
xiaofangsg
2014年02月12日 13:01:19
12楼
因为在混凝土浇筑中荷载增加引起沉降,所以才要起拱,一般跨度大于4米的梁板要做起拱。工人在工作中有尺量的,厚度不用担心。就是起拱部位按图纸要求的厚度浇筑混凝土就可以了。
回复
xiaofangsg
2014年02月12日 13:03:29
13楼
因为在混凝土浇筑中荷载增加引起沉降,所以才要起拱,一般跨度大于4米的梁板要做起拱。工人在工作中有尺量的,厚度不用担心。就是起拱部位按图纸要求的厚度浇筑混凝土就可以了。
回复
xiaofangsg
2014年02月12日 13:09:10
14楼
因为在混凝土浇筑中荷载增加引起沉降,所以才要起拱,一般跨度大于4米的梁板要做起拱。工人在工作中有尺量的,厚度不用担心。就是起拱部位按图纸要求的厚度浇筑混凝土就可以了。
回复
yangmin198824
2014年02月12日 16:12:59
15楼

4m是指按照《GB50204—2002混凝土结构工程施工质量验收规范》和设计要求规定,超过4m的构建必须按照设计要求起拱;当设计无要求时按梁跨总长度的1/1000起拱,也就是说梁中部的标高要比梁端部的标高高出1/1000的高度,比如梁是8m的,那么梁中部的标高要比梁端部的标高高出8mm。如果设计有要求就按设计的要求进行起拱,比如设计要求是3/1000起拱,那么梁是8m的,那么梁中部的标高要比梁端部的标高高出24mm。起拱的主要目的是为了,给梁支撑模板在砼和模板的自重情况作用下提供下挠的空间,避免砼浇注完成后构件向下弯曲下挠。


回复
zx497857860
2014年02月12日 22:11:56
16楼
8楼说的很在理
回复
quanyugou
2014年02月12日 23:42:59
17楼
你确定是板要起拱吗?谁会做跨度这么大的板啊??
回复
想海的鱼
2014年02月13日 11:48:46
18楼
确实这个问题问的很奇葩。 预拱就是因为要保证完成后的梁底基本是水平,不至于在混凝土浇筑过程中因为梁体的之重造成模板支架受压收缩,以及拆模后因跨中弯矩大而产生绕度;免得梁完后会看起来出现跨中要低很多。 人家这是靠很多年的经验得来的数据。 至于所说的高度不够,在施工过程中你有能保证板面水平误差在5mm以内吗,完全不影响结构的,况且人家结构设计师在设计时已经考虑了安全系数了,真是杞人忧天的甲方。。。
回复
wsyqblt
2014年02月13日 14:10:44
19楼
看了下 觉得楼上的那位说的最有道理:)
回复
灵魂魅
2014年02月13日 15:55:25
20楼
回复
wangshuli88
2014年02月18日 12:03:32
21楼


