混凝土框架结构大跨度时起拱导致板变薄?
hemc789
hemc789 Lv.7
2014年02月08日 20:14:53
只看楼主

我是个刚毕业出来半年的新人,上个项目是做的厂房,跨度达17米,混凝土结构,甲方不是很精于技术,理论也不是很精,但是人特别容易较真,举个这个例子,说真的,把我给问住了,分享下大家集思广益帮我解答下: 问:这么大的跨度按规范起拱应该是千分之一到千分之三,你们起拱两公分半倒也对,但是,你起拱具体是怎么做的呢,上面板面肯定要平,那中间模板网上翘两公分,那不是中间板厚就不够了,这怎么行呢? 但是你们中间模板要是不翘起来,边上梁做得更厚,那岂不又要浪费很多混凝土,这怎么行呢?


我是个刚毕业出来半年的新人,上个项目是做的厂房,跨度达17米,混凝土结构,甲方不是很精于技术,理论也不是很精,但是人特别容易较真,举个这个例子,说真的,把我给问住了,分享下大家集思广益帮我解答下:

问:这么大的跨度按规范起拱应该是千分之一到千分之三,你们起拱两公分半倒也对,但是,你起拱具体是怎么做的呢,上面板面肯定要平,那中间模板网上翘两公分,那不是中间板厚就不够了,这怎么行呢?

但是你们中间模板要是不翘起来,边上梁做得更厚,那岂不又要浪费很多混凝土,这怎么行呢?
跪求各位大侠解答!
qbx1984
2014年02月10日 19:55:14
2楼
因为在混凝土浇筑中荷载增加引起沉降,所以才要起拱,一般跨度大于4米的梁板要做起拱。工人在工作中有尺量的,厚度不用担心。就是起拱部位按图纸要求的厚度浇筑混凝土就可以了。
回复
xiaofangsg
2014年02月10日 20:28:20
3楼
大过年的在家等待着 明年的去留 纠结中不知道如何是好 心情似乎有点想法
回复
xiaofangsg
2014年02月10日 20:28:52
4楼
大过年的在家等待着 明年的去留 纠结中不知道如何是好 心情似乎有点想法
回复
钢结构小达人
2014年02月11日 13:00:36
5楼
这个问题问的真奇葩,起拱又不是找坡,哪来的厚度问题?
回复
tangbii110
2014年02月11日 14:31:51
6楼
看了几遍还是看不明白
回复
miaotian001
2014年02月11日 20:13:15
7楼
主梁跨度17m,一定有几道次梁,板的尺寸不大。
回复
xiqingfeng
2014年02月12日 09:44:56
8楼
4m是指按照《GB50204—2002混凝土结构工程施工质量验收规范》和设计要求规定,超过4m的构建必须按照设计要求起拱;当设计无要求时按梁跨总长度的1/1000起拱,也就是说梁中部的标高要比梁端部的标高高出1/1000的高度,比如梁是8m的,那么梁中部的标高要比梁端部的标高高出8mm。如果设计有要求就按设计的要求进行起拱,比如设计要求是3/1000起拱,那么梁是8m的,那么梁中部的标高要比梁端部的标高高出24mm。起拱的主要目的是为了,给梁支撑模板在砼和模板的自重情况作用下提供下挠的空间,避免砼浇注完成后构件向下弯曲下挠。
回复
xiaofangsg
2014年02月12日 12:56:03
9楼
因为在混凝土浇筑中荷载增加引起沉降,所以才要起拱,一般跨度大于4米的梁板要做起拱。工人在工作中有尺量的,厚度不用担心。就是起拱部位按图纸要求的厚度浇筑混凝土就可以了。
回复
xiaofangsg
2014年02月12日 12:59:55
10楼
因为在混凝土浇筑中荷载增加引起沉降,所以才要起拱,一般跨度大于4米的梁板要做起拱。工人在工作中有尺量的,厚度不用担心。就是起拱部位按图纸要求的厚度浇筑混凝土就可以了。
回复
xiaofangsg
2014年02月12日 13:00:58
11楼
因为在混凝土浇筑中荷载增加引起沉降,所以才要起拱,一般跨度大于4米的梁板要做起拱。工人在工作中有尺量的,厚度不用担心。就是起拱部位按图纸要求的厚度浇筑混凝土就可以了。
回复