地源热泵中央空调系统,改为地板辐射采暖,水泵是否要变更
小狮子
小狮子 Lv.10
2014年02月08日 15:26:04
来自于热泵工程
只看楼主

原系统为地源热泵中央空调系统,末端为卧式暗装风机盘管。先采暖方式改为地板辐射采暖,水泵是否要重新选型?为什么,如保持原系统配置不变,地采暖效果会怎样?

原系统为地源热泵中央空调系统,末端为卧式暗装风机盘管。先采暖方式改为地板辐射采暖,水泵是否要重新选型?为什么,如保持原系统配置不变,地采暖效果会怎样?
宝贝佳林
2014年02月08日 19:18:48
2楼
水泵的杨程可能需要重新计算,采用地板采暖机组的负荷会减少,热源部分不会有问题。
建议潜水泵安装变频控制降低运行费用。
采用地板采暖对系统的运行没有影响。系统的供水温度可以设定为35-45摄氏度之间。
回复
candyjyy1990
2014年02月13日 10:12:06
3楼
地暖系统与风机盘管的水流量及压降肯定是不同的,地暖系统的阻力应该会比风机盘管大,这样原水泵的扬程可能就不够了
回复
zht2004
2014年02月13日 16:04:53
4楼
改造后;原有系统设备的流量过剩了,扬程却小了。除非原先压头有冗余,是变频系统;否则要换泵或加增压泵。
回复
一夜江湖之路人
2014年02月17日 13:52:43
5楼
原来如此:),学习了
回复
刘整华
2017年06月25日 16:05:12
6楼
学习了,谢谢楼主
回复
猪头阿三
2017年06月30日 08:26:23
7楼

谢谢楼主分享!
回复
lossless
2017年10月01日 11:04:47
8楼
学习了。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开