电机跳闸故障分析
kuaileyu_1985
2014年02月07日 13:47:28
只看楼主

现场使用软起带电机启动,软起启动完成后旁路利用接触器给电机供电。结果在测试的时候,由于现场接线错误,导致软起旁路切换后电机反向运行,此时保护电机的空开立即断开,分析是电流过大导致的。请大家分析下,在电机启动完成后,如果相许突然变换为什么会引起大电流的产生。PS.幸亏空开保护,电机没有什么问题,要是没保护的话,真不知道会出现什么后果。

2014年02月07日 16:05:46
2楼
高速运行中的大功率电机突然反接,相等于二个380V电源短路!

“结果在测试的时候,由于现场接线错误,导致软起旁路切换后电机反向运行”?这不是理由,现场电机是无法接错的,是旁路开关接错相位!旁路开关应该在软启柜内,楼主是不是软启的售后服务?
回复
kuaileyu_1985
2014年02月08日 08:44:39
3楼
lingxuct 发表于 2014-2-7 16:05 高速运行中的大功率电机突然反接,相等于二个380V电源短路!“结果在测试的时候,由于现场接线错误,导 …谢谢您的答复,我是做车载设备的,电机是安装在拖车上的,电控柜是后期整改电工给接错线了。能详细的解释下为什么高速运行的大功率电机反接,相等于两个380V电源短路吗?
回复
加菲猫
2014年02月08日 09:29:52
4楼
正常电机启动,转差率为1,7倍额定电流 相当于短路
相序反电机运行,转差率为2,14倍额定电流 相当于两个短路
回复
anhuidiangong
2014年02月08日 09:41:48
5楼
接错相序,外置旁路的时候就是相当短路了。
回复
anhuidiangong
2014年02月08日 09:42:21
6楼
接错相序,外置旁路的时候就是相当短路了。
回复
anhuidiangong
2014年02月08日 09:42:51
7楼
接错相序,外置旁路的时候就是相当短路了。
回复
cz13306196492
2014年02月08日 09:44:28
8楼
两个380V短路估且不谈,正在运行的电机突然制动,再反向运行,这样的冲击电流也是蛮大的
回复
snowboo
2014年02月08日 09:51:41
9楼
同意cz13306196492,反转的时候相当于一个发电机再加上反转时候的启动转矩很大,冲击电流足以跳闸
回复
kuaileyu_1985
2014年02月08日 13:07:29
10楼
谢谢大家的回复,刚才突然想到了,如果相序接错,电机相当与发电机,而两个发电机并联时如果相序接反是相当与两个380V短路的,因为两个电源之间相差120度的相位角。假设此时电源相位为0,电压为380,那么发电机的相位为120,电压为-190,就相当与短路了。但是前面大家说的转差率也有道理,到底是哪个原因更多一点呢?还请大家分析一下。
回复
加菲猫
2014年02月08日 16:03:18
11楼
kuaileyu_1985 发表于 2014-2-8 13:07 谢谢大家的回复,刚才突然想到了,如果相序接错,电机相当与发电机,而两个发电机并联时如果相序接反是相当 …您说的两种情况值得研究 但是实际中2个短路电流和1个短路电流在数值上是一样的:(
回复