大家说说吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
pthpth139
pthpth139 Lv.7
2014年02月03日 19:33:53
只看楼主

2500KVA变压器,低压断路器4000A,但是施工图一次系统图有个标志:铜排TMY-3*(5*125*5)+(5*125*5)PE 2*(50*5)大家能不能给个正确说法啊,感谢了

2500KVA变压器,低压断路器4000A,但是施工图一次系统图有个标志:铜排TMY-3*(5*125*5)+(5*125*5)PE 2*(50*5)大家能不能给个正确说法啊,感谢了


免费打赏
加菲猫
2014年02月04日 18:37:21
2楼
TMY-3*(5*125*5)+(5*125*5)PE 2*(50*5)
铜母排三相每相五根125*5,零母排五根125*5,PE 2根(50*5)

回复
pthpth139
2014年02月05日 09:02:09
3楼
加菲猫 发表于 2014-2-4 18:37 TMY-3*(5*125*5)+(5*125*5)PE 2*(50*5)铜母排三相每相五根125*5,零母排五根125*5,PE 2根(50*5)谢谢了,能不能告诉我是如何计算的。
回复
zljsyc
2014年02月06日 00:28:27
4楼
母线载流量计算是很复杂的,不是三言两语的事。施耐德的Blokset柜的母线采用5mm厚度的,可参考这种柜的样本。
回复
pthpth139
2014年02月06日 09:37:05
5楼
常规计算就好算,各公司使用安装就不一样,算起来就感觉找不到方向。谢谢这位老哥了
回复
mm459327088
2014年02月06日 10:17:46
6楼
学习了!
回复
anhuidiangong
2014年02月06日 11:13:15
7楼
我觉得这是设计柜子时已经指定柜子型号了吧,如果我猜,应该是施耐德的B柜或OKKEN柜,一般国产柜是不会选5个的铜排的。
回复
pthpth139
2014年02月06日 11:29:50
8楼
柜就是施耐德的,开关也是,配套的
回复
lsc19590714
2014年02月06日 15:51:23
9楼
2500KVA变压器低压侧二次电流约3600A,(变压器标牌上有),为什么用<125x5>x5根母排?一般配电室低压柜GGD型或其它柜型用<120x10>x2根母排即可。立排安装,用母线夹紧固定。
回复
pthpth139
2014年02月07日 11:14:20
10楼
这个问题我不是很清楚,我也很迷茫这个问题,我在想考虑到温度,阻值,满载运行,柜的间隙吧
回复
pthpth139
2014年02月07日 11:16:35
11楼
如果像9楼主说的,我早算过常规,反正就是不清楚施耐德做法啊
回复