计算短路电流时候为什么要考虑电流互感器一次侧线圈的阻抗?一次侧线圈不是没有串联在回路中吗,为什么要考虑它的阻抗?
计算短路电流时候为什么要考虑电流互感器一次侧线圈的阻抗?一次侧线圈不是没有串联在回路中吗,为什么要考虑它的阻抗?
2楼
個人觀點-僅供參考~
電流互感器一次側有串接在主線路中呀!
(樓主您仔細想想)
此時CT可以用一般變壓器的性質做短路電流計算之考量~
回复
3楼
串在回路中当然要考虑,但是不串的话还考虑吗?
回复
4楼
没有这么要求的吧,楼主?规程规范和常见的设计手册类资料中没有这种要求吧,最多只是考虑大电流短路时的CT饱和问题。电流互感器一次侧线圈的阻抗非常微小,一般可以忽略不计的哈。
回复
5楼
电流互感器的一次侧还有不串联在主线路中的吗?
回复
6楼
比如穿心型的电流互感器,电缆直接穿过互感器线圈,计算短路电流时候就不存在一次线圈的说法了吧?
回复
7楼
wm6318 发表于 2014-1-29 22:17 比如穿心型的电流互感器,电缆直接穿过互感器线圈,计算短路电流时候就不存在一次线圈的说法了吧?“穿心型的电流互感器,电缆直接穿过互感器线圈”——这里的电力电缆就相当于一次线圈。
回复
8楼
回复
9楼
lesonlee 发表于 2014-2-5 09:18 個人觀念-僅供參考~您說的沒錯~谢谢对岸的朋友,新春愉快。的确没做过这种计算,就是说:当CT一次线圈阻抗与短路回路总阻抗相比不能忽略时,就必须计入CT的阻抗了。