关于框架结构地下室墙体的困惑
cherrypie
cherrypie Lv.5
2014年01月28日 08:11:26
只看楼主

4层框架结构商场,有局部地下室,部分地下室墙体与框架柱相连;请问:1.建模时是否应将墙体按混凝土墙输入,然后结构类型依然是框架结构,根据侧土压力手算墙体配筋?2.如果按混凝土墙输入,是应该在墙下设置梁,将荷载导到柱上,做独立基础,还是应该 直接在混凝土墙下设置条形基础(或倒T形地基梁),与柱基础整体现浇?3.如果按混凝土墙输入,可否做为上部楼板支座?4.如果按混凝土墙输入,是否会影响框架柱配筋?

4层框架结构商场,有局部地下室,部分地下室墙体与框架柱相连;

请问:

1.建模时是否应将墙体按混凝土墙输入,然后结构类型依然是框架结构,根据侧土压力手算墙体配筋?

2.如果按混凝土墙输入,是应该在墙下设置梁,将荷载导到柱上,做独立基础,还是应该

直接在混凝土墙下设置条形基础(或倒T形地基梁),与柱基础整体现浇?

3.如果按混凝土墙输入,可否做为上部楼板支座?

4.如果按混凝土墙输入,是否会影响框架柱配筋?


5.如果地下室墙体不按混凝土墙输入,仅考虑传给基础的荷载(或单独设置基础及构造底板),

应该如何操作?

海浪
2014年01月28日 11:51:35
2楼
请高手回答
回复
gwy911
2014年01月28日 12:54:03
3楼
框架结构中,地下室按混凝土墙输入、计算。墙顶输入框架梁,
回复
cgws2008
2014年01月28日 16:14:27
4楼
1.建模时是否应将墙体按混凝土墙输入,然后结构类型依然是框架结构,根据侧土压力手算墙体配筋?
解答:应该在模型中建入,结构类型为框架结构。
用一句通俗的话来讲“结构本无体,庸人自扰之”,建筑结构本来就没用所谓结构类型之分,可以查一下规范,不同类型的结构在内力计算完全相同,内力调整不同。

2.如果按混凝土墙输入,是应该在墙下设置梁,将荷载导到柱上,做独立基础,还是应该 直接在混凝土墙下设置条形基础(或倒T形地基梁),与柱基础整体现浇?
解答:建议做条形基础。有条件做条形基础就做条形基础,做独立基础传力不直接,不合理。

3.如果按混凝土墙输入,可否做为上部楼板支座?
解答:可以啊!!!

4.如果按混凝土墙输入,是否会影响框架柱配筋?
解答:建模要符合实际,本来就存在墙体,柱子的计算配筋应该减小,不过在画图的时候可以直接把上层柱子的纵筋延伸下来。

5.如果地下室墙体不按混凝土墙输入,仅考虑传给基础的荷载(或单独设置基础及构造底板),应该如何操作?
解答:可以按基础梁设计,混凝土墙按荷载考虑到基础梁上。不建议这么操作,混凝土墙本来起挡土墙作用,会比较的难设计。

笔者水平有限,理解和解答可能不到位,解答不合理和错误的地方还请谅解。楼主要兴趣的话可以加我QQ827047508,我们可以相互讨论学习。
回复
mzt616609257
2014年01月29日 09:19:35
5楼
楼上回答的很规范
回复
cherrypie
2014年01月29日 09:55:37
6楼
cgws2008 发表于 2014-1-28 16:14 1.建模时是否应将墙体按混凝土墙输入,然后结构类型依然是框架结构,根据侧土压力手算墙体配筋?解答:应该 …谢谢,解答的清晰到位,我一下就懂了
回复
savionlee
2014年01月30日 09:24:19
7楼
地板答复的很精辟
回复
tfh123456789
2014年01月30日 10:01:41
8楼
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
回复
xsh3555
2014年09月27日 23:24:48
9楼
都是常规做法,2008回答的很清楚
回复
songsonglin990
2015年11月05日 16:26:11
10楼
peifu zhiji,
回复
张嘿嘿
2015年11月05日 18:21:13
11楼
厉害了,下载谢谢
回复

相关推荐

APP内打开