1. 验算梯柱下方框架梁的抗剪承载力 梯柱的轴力在其下的框架梁施加了集中力,而在结构整体计算时一般没有考虑到。因此,需要验算梯柱下方的框架梁抗剪及抗弯能力是否满足。 2. 是否需要附加箍筋或吊筋 由于梯柱与下方框架梁整浇,相关资料表明,集中力作用于梁上表面时,不用验算冲切问题,因此不需要附加箍筋。 3. 梯柱下方框架梁是否需要箍筋全长加密 在大震发生时,梯柱下的框架梁产生塑性铰,但是塑性铰应该和框架梁类似产生于梁端,所以,只需要在框架梁梁端箍筋加密即可。
1.
验算梯柱下方框架梁的抗剪承载力
梯柱的轴力在其下的框架梁施加了集中力,而在结构整体计算时一般没有考虑到。因此,需要验算梯柱下方的框架梁抗剪及抗弯能力是否满足。
2.
是否需要附加箍筋或吊筋
由于梯柱与下方框架梁整浇,相关资料表明,集中力作用于梁上表面时,不用验算冲切问题,因此不需要附加箍筋。
3.
梯柱下方框架梁是否需要箍筋全长加密
在大震发生时,梯柱下的框架梁产生塑性铰,但是塑性铰应该和框架梁类似产生于梁端,所以,只需要在框架梁梁端箍筋加密即可。
4.
梯梁
TL
按框架梁或是普通梁配筋?
与梯柱或者框架柱相接的梯梁按框架梁KL配筋,与框架梁相接的梯梁按普通梁配筋。
5.
ATb
型楼梯悬挑板及平台梁注意问题
试验结果表明,地震作用下,悬挑板尚承受梯板传来的附加竖向力,设计时应对挑板及其相连的平台梁采取加强措施。附加竖向力指的是除恒、活载之外的地震力。