该配电箱系统图是否有问题?
这次可以了
2014年01月27日 11:19:56
只看楼主

该配电箱系统图是否有问题?

该配电箱系统图是否有问题?

QQ图片20140127104731.jpg

免费打赏
anhuidiangong
2014年01月27日 11:23:05
2楼
没有看出来,有什么不对么?
回复
linhuasheng8
2014年01月27日 11:53:26
3楼
应该没错,计量上有点问题
回复
这次可以了
2014年01月27日 12:24:28
4楼
linhuasheng8 发表于 2014-1-27 11:53 应该没错,计量上有点问题有什么问题?
回复
云飘飘
2014年01月27日 13:05:09
5楼
没有什么问题
回复
qq359879362
2014年01月27日 15:57:14
6楼
除了主开关型号有点问题外,其它没问题
回复
dqzj1999
2014年01月27日 22:16:49
7楼
除了主开关型号有点问题外,其它没问题,因为不是同时用电,所以计量没有问题
回复
lczb72
2014年01月28日 07:26:15
8楼
路过学习学习
回复
lsl4000
2014年01月28日 08:39:18
9楼
各分支回路的功率为计算功率25kW,各单相回来为8.0kW,为40.4A,好像没问题,实际上,任一单相回路的最大负荷都有可能超过断路器的整定电流为50A,偏小,会造成供电系统频繁跳闸。
回复
pluliang
2014年01月28日 09:34:45
10楼
个人认为主开关容量偏小,分开关没问题,浪涌保护器加在主开关下口更合适。
回复
南厂1700
2015年06月22日 17:01:30
11楼
主开关是带漏保的吗?合适吗?
回复

相关推荐