电井内照片!
电井内照片!
免费打赏
qiao2008zd
2014年02月14日 09:58:24
12楼
学习了,学习了
回复
阿妈拉电技
2014年02月14日 12:12:17
13楼
弱电系统只要布置整洁,问题应该不大
回复
jcgpiao
2014年02月14日 12:28:21
14楼
该电井为强弱电共用电井,应当还没完工验收,井道未封堵。如楼上说的分支电缆应单独外接分支箱;动力箱不建议放在井道内,况且你将其安放在那么狭窄空间内;动力箱SPD上方断路器没合闸;有线分接箱最好不要和照明箱同侧安装;图7中应当是应急照明灯或烟感的预留接头,不应当预埋PC管而应是SC管。另外,施工的时候最好不要抽烟。
回复