本帖最后由 nuanshuiping 于 2014-1-26 15:18 编辑 屋面不一样高应该怎么考虑建模,我是一个锅炉房,一层,像这种不一样高的框架,要用两个标准层吗?大家看看我建的模型对不,计算出来扭转系数过不去,小于0.8(第二张图我建立的第一标准层整体4.2m,右边只是4.2m高的柱子)(第三张图是局部高出1.8m的第二标准层。)
本帖最后由 nuanshuiping 于 2014-1-26 15:18 编辑
屋面不一样高应该怎么考虑建模,我是一个锅炉房,一层,像这种不一样高的框架,要用两个标准层吗?大家看看我建的模型对不,计算出来扭转系数过不去,小于0.8
(第二张图我建立的第一标准层整体4.2m,右边只是4.2m高的柱子)
(第三张图是局部高出1.8m的第二标准层。)
2楼
一个标准层和两个标准层输入都可以,
从你发的截图来看,楼层简单规整,我觉得按一个标准层个合理,计算结果数据好分析
回复
3楼
建议按2个标准层建模,配筋什么的都好处理。扭转不过,可在角柱位置布墙
回复
4楼
按2个标准层建模是合适的。
回复
5楼
按2个标准层建模是合适的。
回复
6楼
可以按比较高的建模,两边建的一样高,按不利情况考虑
回复
7楼
其实我觉得你的模型都没建准确,你这个确实要有两个标准层,第一个标准层就是你的图形低的那边开始,一个整体,低的那边直接建屋面,修改相应的板厚及楼面恒活荷载,然后右边13000那个周围拉上梁然全房间开洞,当然你要算相应的线荷载,然后建第二个标准层,删掉左面那个屋面,后面屋面步骤和前面一样了
回复