大家对住宅的剪力墙布置有什么要求么?
seusnowywolf
2014年01月26日 14:33:15
只看楼主

剪力墙算不过的时候加厚为300,但是甲方不愿意。不愿意加到300的墙厚。

剪力墙算不过的时候加厚为300,但是甲方不愿意。不愿意加到300的墙厚。
免费打赏
rcx111
2014年01月26日 14:38:23
2楼
楼主什么意思?
回复
seusnowywolf
2014年01月26日 14:40:10
3楼
就是甲方不给我们加成300厚的墙
回复
无间道
2014年01月27日 08:05:36
4楼
这是为什么呢?
回复
seusnowywolf
2014年01月27日 08:39:27
5楼
无间道 发表于 2014-1-27 08:05 这是为什么呢?要求不能改他的平面户型
回复
savionlee
2014年01月27日 08:55:29
6楼
不到万不得以不要加厚的方式,加厚了 突出在墙面了,这个房子多坑爹啊
回复
seusnowywolf
2014年01月27日 10:40:14
7楼
savionlee 发表于 2014-1-27 08:55 不到万不得以不要加厚的方式,加厚了 突出在墙面了,这个房子多坑爹啊但是轴压比不满足
回复
zouguisi
2014年01月28日 10:08:02
8楼
提高下混凝土强度呢
回复
seusnowywolf
2014年01月28日 10:39:46
9楼
zouguisi 发表于 2014-1-28 10:08 提高下混凝土强度呢已经C50了 底层
回复
ruguoni
2014年01月28日 10:58:42
10楼
高度,烈度,不满足轴压比的那层层高,各是多少的?
轴压比和层数、烈度密切相关。常规100米以下,只要不是高烈度地区的,C40就可以做。住宅部位的墙厚还是200的。如果差得不多,PKPM还有一个组合轴压比的功能,你可以用那个再试试。