剪力墙算不过的时候加厚为300,但是甲方不愿意。不愿意加到300的墙厚。
剪力墙算不过的时候加厚为300,但是甲方不愿意。不愿意加到300的墙厚。
2楼
楼主什么意思?
回复
3楼
就是甲方不给我们加成300厚的墙
回复
4楼
这是为什么呢?
回复
5楼
无间道 发表于 2014-1-27 08:05 这是为什么呢?要求不能改他的平面户型
回复
6楼
不到万不得以不要加厚的方式,加厚了 突出在墙面了,这个房子多坑爹啊
回复
7楼
savionlee 发表于 2014-1-27 08:55 不到万不得以不要加厚的方式,加厚了 突出在墙面了,这个房子多坑爹啊但是轴压比不满足
回复
8楼
提高下混凝土强度呢
回复
9楼
zouguisi 发表于 2014-1-28 10:08 提高下混凝土强度呢已经C50了 底层
回复
10楼
高度,烈度,不满足轴压比的那层层高,各是多少的?
轴压比和层数、烈度密切相关。常规100米以下,只要不是高烈度地区的,C40就可以做。住宅部位的墙厚还是200的。如果差得不多,PKPM还有一个组合轴压比的功能,你可以用那个再试试。
另外墙C50,楼板最高只能做到C40,楼板接触墙的长度较大,施工有点困难。
回复