为什么我算的梯梁配筋面积160,可是我们总工却配了3根14的钢筋??
huno612135
huno612135 Lv.8
2014年01月25日 13:55:28
只看楼主

本帖最后由 我爱小葵 于 2014-1-25 14:09 编辑 按照我的算法,两端简支,计算出受拉纵筋为160,为什么我们总工下部配筋为3根14的钢筋?支座处按照构造配筋不小于底部配筋的1/4,为啥也配了3根14的??是我计算出了问题吗根据抗震规范,我们2级抗震上下部配筋不应少于2根14的,但是为啥要下部和支座处都配3根14的啊。我用了世纪旗云结构工具箱和探索者计算了一下配筋,他们给出的配筋面积都是160,于是我按自己配的配上了(2根14),结果他看了我的图说我配筋错了(他认为下部和支座处要有3根14的)。我问他为什么,他让我自己想…………我郁闷死了,到底该怎么配筋啊????

本帖最后由 我爱小葵 于 2014-1-25 14:09 编辑

QQ图片20140125134937.jpg
按照我的算法,两端简支,计算出受拉纵筋为160,为什么我们总工下部配筋为3根14的钢筋?支座处按照构造配筋不小于底部配筋的1/4,为啥也配了3根14的??是我计算出了问题吗
根据抗震规范,我们2级抗震上下部配筋不应少于2根14的,但是为啥要下部和支座处都配3根14的啊。
shanjinan123
2014年11月14日 15:24:17
42楼
梯板配筋也太省了吧。图集上也没有任何一个配圆8的。还200?
回复
huanyu_830615
2014年11月18日 09:50:06
43楼
这种楼梯梁一般都是人工放大
回复
风影紫
2014年11月18日 15:37:46
44楼
疏散通道,大一点无口厚非
回复
抉择1205
2014年11月18日 15:49:56
45楼
学习了,受教了。
回复
匆匆那些年
2014年11月18日 16:16:48
46楼
楼梯梁需要承担楼梯斜板的地震作用,需要人为加大。
回复
万木争荣
2014年11月18日 17:00:03
47楼
受教育了,
回复
catcher1221
2014年11月18日 19:55:42
48楼
我4m的跨下面都是3根18
回复
catcher1221
2014年11月18日 19:56:43
49楼
楼梯是疏散通道,也不在乎这点钢筋
回复
liuliulxy
2014年12月24日 16:01:51
50楼
Adobe Acrobat
回复
许愿的沙子
2015年10月29日 14:38:18
51楼
我们人为加大有时候都加了一倍
回复

相关推荐

APP内打开