案例下午第一题,大家怎么考虑的?
jngt2000
jngt2000 Lv.2
2007年09月25日 08:51:39
只看楼主

就是那个主接线。答案有外桥、内桥、线路变压器组和完整的带进线与出线的单母分段。我选的内桥。

就是那个主接线。答案有外桥、内桥、线路变压器组和完整的带进线与出线的单母分段。
我选的内桥。
免费打赏
chatone
2007年09月25日 09:06:40
2楼
我没敢做,我怎么看都觉得前面两个主接线是一模一样的,真是邪门。
回复
y151
2007年09月25日 10:48:57
3楼
哈哈,没做过变电所,也就只能瞎蒙.
回复
leleqimei
2007年09月25日 10:51:59
4楼
我也选的是内桥

还有那道有关防火的,选择一个不正确的,是哪个啊

参见<3~110kv高压配电装置设计规范>5.4.5,5.4.6,5.4.7,5.4.8

没有觉得哪个是错的啊,
回复
lksjsjj
2007年09月25日 10:55:32
5楼
我选的c,不知道对不对
回复
zongneng
2007年09月25日 10:58:16
6楼


看我的帖子:
http://co.163.com/forum/content/223_883178_1.htm
回复
wwqq6
2007年09月25日 22:47:02
7楼
这题影响特别深刻。最后2分钟定下。是A。
A跟B有一个区别,就是主变前端有隔离。
这个接线图手册里面有,一膜一样。
就是解答过程不好说,只好说根据手册某个表怎么怎么的。
回复
jngt2000
2007年09月26日 09:31:41
8楼
a的接线结构是没错的,可是经济性不好啊。
内桥适合长距离。外桥适合短距离和穿越功率。
选内桥,因为题目明确说距离长,而且没哪个规范说内桥不能有穿越啊
回复
jmczly317
2007年09月26日 11:04:37
9楼
内桥接线
回复
usa-usa
2007年09月26日 11:13:26
10楼
电气一次手册
有穿越功率宜选外桥
回复
twigene
2007年09月26日 11:18:23
11楼
我也是选的内桥 不知道对不对
回复

相关推荐

APP内打开