工程用的是TN-C-S系统,在低压配电房到每栋楼的总配是PEN,总配分开PE和N,分开处要不接地?不接地的话,假如我在室外部分接了园林的户外箱。会不会由于三相不平衡导致PEN线带电,人为触碰总箱时会不会导致危险

工程用的是TN-C-S系统,在低压配电房到每栋楼的总配是PEN,总配分开PE和N,分开处要不接地?不接地的话,假如我在室外部分接了园林的户外箱。会不会由于三相不平衡导致PEN线带电,人为触碰总箱时会不会导致危险
免费打赏
lingxuct
2014年01月24日 13:55:00
2楼
按规范要求,TN-C系统的电缆到下级总箱时,不管是否将PEN线分开(PE和N),PEN线必须加重复接地。
回复
wine12
2014年01月24日 14:23:48
3楼
lingxuct 发表于 2014-1-24 13:55 按规范要求,TN-C系统的电缆到下级总箱时,不管是否将PEN线分开(PE和N),PEN线必须加重复接地。管主,上次在那里看到好象说N线接地会产生杂乱电流,这个PEN包含了N线,如果在总箱处接地会不会也产生杂乱电流
回复
田园居士
2014年01月24日 14:38:55
4楼
1 )工作零线 N 与专用保护线 PE 相联通,N、D 这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。 D 点至后面 PE 线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此, TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于 N、D 线的负载不平衡的情况及 N、D 这段线路的长度。负载越不平衡, ND 线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在 PE 线上应作重复接地。
2 ) PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。
3 )对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作 PE 线。
通过上述分析, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。
回复
lingxuct
2014年01月24日 16:26:18
5楼
wine12 发表于 2014-1-24 14:23 管主,上次在那里看到好象说N线接地会产生杂乱电流,这个PEN包含了N线,如果在总箱处接地会不会也产生杂乱 …低压系统为什么由以前的TN-C系统变为现在的TN-S系统?为了安全吧? 同样,TN-C系统的PEN线到下级总箱要求重复接地,就是防止PEN线断线!让什么“杂散电流”存在有什么危险,让PEN线断线有什么危险?这二种哪个重要,就应该保留哪个吧?
回复
lewgung
2014年01月24日 16:42:32
6楼
杂乱电流?对用电安全是没有影响的,对弱电设备可能会造成干扰,但可以通过滤波解决。从安全的角度来说,重复接地是必须的。
回复
muyuyao
2014年01月27日 01:33:54
7楼
要做重复接地!!!

请看GB14050-2008系统接地的形式及安全技术要求5.2.5条的内容!!!
回复
wjql3002
2014年01月28日 06:19:38
8楼
谢谢!!学习学习
回复
云飘飘
2014年01月28日 07:14:12
9楼
要做重复接地
回复
pluliang
2014年01月28日 13:05:23
10楼
当然要做,重复接地,必须要做,但断路器出去后N线就禁止再接地了。
回复
zhoujianghe886
2014年01月28日 16:33:49
11楼
这个是肯定要做重复接地的,接地之后分开N线和PE线,之后N线将不允许再次接地
回复