电抗器外表变成褐色了
cauchyss
cauchyss Lv.8
2014年01月24日 11:07:19
只看楼主

我厂2012年投运几台补偿柜,运行1年半多,有些电容几乎是一直在投入,夏天时检查温度,电抗器铁芯温度90度左右。其他配电房的电抗器温度也差不多90度。但外表颜色正常,请大家分析一下。

我厂2012年投运几台补偿柜,运行1年半多,有些电容几乎是一直在投入,夏天时检查温度,电抗器铁芯温度90度左右。其他配电房的电抗器温度也差不多90度。但外表颜色正常,请大家分析一下。

IMG_20140116_131151.jpg


IMG_20140116_131201.jpg

免费打赏
anhuidiangong
2014年01月24日 11:15:32
2楼
温度很高了。对于变色的要进行更换。然后检查一下接线,然后将所有的B相反接,A、C相正接。顺便问一下,运行的时候,声音大不大?
回复
cauchyss
2014年01月24日 11:18:47
3楼
anhuidiangong 发表于 2014-1-24 11:15 温度很高了。对于变色的要进行更换。然后检查一下接线,然后将所有的B相反接,A、C相正接。顺便问一下,运行 …声音正常,就只有几组这样。其他的都正常。其他的是施耐德和偌基亚的。
回复
lingxuct
2014年01月24日 13:57:15
4楼
散热条件差的变色严重,散热条件好的变色会慢一点。
回复
gaozhuo2008qz
2014年01月24日 14:51:14
5楼
根据现场描述,电抗器外表颜色变焦黄,可能由于两个原因:
1、是由于温度过高,造成绝缘层材料老化引起的;
2、电容器组容值衰减,调谐点偏移,造成电抗器有过载现象(此现象表现为电抗器声音很大,而现场声音不大,故可排除此现象)
3、电抗器设计时为节约成本未按照相关标准设计。
可以处理办法:
1、可以使用风扇等加强电抗器散热。
2、在整套补偿装置容量有富裕的情况下,通过修改控制线路或者相关参数让其变为最后投入或者不经常投入的电容器组,以延长成套装置使用寿命。
3、如果出现电抗器内部有液体流出或者有严重烧焦现象,要及时停运更换电抗器。
回复
一指慢
2014年01月25日 05:28:44
6楼
gaozhuo2008qz 发表于 2014-1-24 14:51 根据现场描述,电抗器外表颜色变焦黄,可能由于两个原因:1、是由于温度过高,造成绝缘层材料老化引起的; …可以处理办法:3、如果出现电抗器内部有液体流出或者有严重烧焦现象,要及时停运更换电抗器。电抗器内部有液体流出?是什么液体流出?