6.2.4条:避难走道的前室、防烟楼梯间及其前室或合用前室的排风应设置余压阀,并应按本规范第6.2.1条的规定值整定。以下为条文解释:加压空气的排出问题必须考虑,没有排就没有进。排风口或排风管设余压阀是必需的,其作用是在条件变化情况下维持稳定的正压值,以防止烟气倒流侵入。问题一:本条是否只针对避难走道的楼梯间和前室?审图意见不是避难走道也要求加。问题二:是否只针对人防规范?只是因为人防地下通风不好才有此条意见?非人防地下是否应该遵守呢?

(注:防烟风机已设了防超压旁通电动控制装置,审图仍要求加余压阀,但不属于避难走道,是否可以不改呢?)
免费打赏
shusheng2008
2014年01月24日 09:28:34
2楼
本帖最后由 河马先生 于 2014-1-24 09:31 编辑

浅见:
答复一:看规范条文此条确实只要求在避难走道。
答复二:既然是在人防规范中出现,当然是适用于人防区,我一般这样对待规范:若其他规范没作要求的,非人防地下室可以不用遵守。凡是地下室(低于市政地面±0米层以下)通风肯定不好,不存在什么区域划分的问题,我理解的人防就是要具备更高安全防护功能的地方。

都快放假了,大家都在寝室数年终奖,没时间来论坛。耐心等待高手。
回复
浩叔聊机电
2014年01月24日 11:39:15
3楼
其实防超压旁通电动控制装置和余压阀的作用基本一样,防止正压送风出现超压及回流问题,楼梯间余压40-50pa,前室25--30pa。只不过防超压旁通电动控制装置是在楼梯间,余压阀在前室。但高规不适用于人防工程。
回复
农民
2014年02月02日 18:38:15
4楼
楼梯余压阀装一个就刻意了,前室要层层装,特别是较高楼成必须设
回复
农民
2014年02月03日 13:52:38
5楼
河马先生 发表于 2014-1-24 09:28 浅见: 答复一:看规范条文此条确实只要求在避难走道。 答复二:既然是在人防规范中出现,当然是 …看规范条文此条确实只要求在避难走道
回复
王农勤
2014年02月09日 10:14:49
6楼
人防规范与高规在防排烟上,是不能互用的.
回复
jesslee887
2014年06月24日 15:26:48
7楼
6.2.1.2 当前室或合用前室不直接送风时,防烟楼梯间的送风量不应小于25000m3/h,并应在防烟楼梯间和前室或合用前室的墙上设置余压阀。(如果是这种情况的,审图的可能认为都要做,这条说的防烟楼梯间,6.2.4条说的避难走道,但是6.2.4条让参考6.2.1条)