加药混凝沉淀后,初沉池排泥过稀?
qjwxbhm
qjwxbhm Lv.7
2014年01月23日 13:35:56
来自于水处理
只看楼主

做印染废水,加药混凝沉淀后,初沉池排泥过稀,原废水,经过调节池冷却塔后加药,PAM和PAC后,进初沉池,初沉池的排泥太稀了,什么原因?

做印染废水,加药混凝沉淀后,初沉池排泥过稀,原废水,经过调节池冷却塔后加药,PAM和PAC后,进初沉池,初沉池的排泥太稀了,什么原因?
image_20140123133410.png


image_20140123133410.png

免费打赏
吸附分离
2014年01月23日 16:24:32
2楼
混凝沉淀的泥含水率仍然很高,而且,如果不及时分离,会解絮。我做过一种印染废水的小试,及时分离(采用的是虹吸吸附分离方法),水的COD由2590降到190mg/l,泥也不能流动了;但没有及时分离的水样,不到两个小时泥水界限模糊,上清液浑浊了。
回复
hlawell
2014年01月23日 22:57:03
3楼
做小试看看絮凝剂的用量
回复
乐在水中
2014年01月23日 23:10:39
4楼
路过,学习一下:lol
回复
wyuap0609320
2014年01月24日 16:38:46
5楼
药剂过量?
回复
爱君如梦
2014年01月25日 08:54:15
6楼
絮凝时间过长,絮体解絮。
药剂量不合适。
搅拌力度过大。
这些都是可能的原因,逐一排查!!
回复
freesml
2014年01月25日 09:28:05
7楼
看好楼上观点:)
回复
jesde257
2014年01月25日 10:51:18
8楼
6楼说的还可以:)
回复
sl968754
2014年01月25日 11:03:36
9楼
加药量不合适,需小试验证。
回复
navycaptain
2014年01月25日 18:32:13
10楼
水里面有没有磷,如果有磷的话,过量加PAC 会使形成的絮体溶解。
回复
面包
2014年01月26日 16:06:17
11楼
排泥不及时,导致沉淀下来的东东又回去了
回复

相关推荐

APP内打开