总面积2000的三层幼儿园专家要求做火灾自动报警系统?
洛伊电气咨询
2014年01月23日 10:28:19
来自于防雷减灾
只看楼主

11.4 火灾自动报警系统和消防控制室11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统: 8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;我设计的幼儿园总面积2000单层面积约700审图专家说应执行此条规范必须做火灾自动报警系统

11.4 火灾自动报警系统和消防控制室
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;

我设计的幼儿园总面积2000
单层面积约700
审图专家说应执行此条规范
必须做火灾自动报警系统

zhe2003
2014年01月24日 10:43:51
2楼
幼儿园不是儿童活动场所啊,那就要装啊,
回复
承接电气私活
2014年01月25日 16:21:26
3楼
没有必要做
回复
bzh8462
2014年01月27日 06:58:25
4楼
这个不设置!
回复
印度
2014年01月28日 15:43:50
5楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
13.1.3下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:
21)建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑;
——————————————————————————————————————
幼儿园属于公共建筑
回复
ontimewhq
2014年02月17日 15:04:18
6楼
福建省专业审查纪要,规定3000平米以上的幼儿园才算儿童活动场所,故才需要设置火灾自动报警。
回复
hbhswdm
2014年02月26日 09:27:23
7楼
根据《建规》,不用设。当行标与国标冲突时,以国标为准。
回复
sunrui_007
2014年02月26日 16:35:05
8楼
建规这句:老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
这里的任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 是包含后面所有的建筑,还是特指旅馆建筑啊?
回复
魔术师
2014年02月27日 16:33:55
9楼
不需要,规范要求3000平米以上的幼儿园要做火灾自动报警。
山东省消防局规定幼儿园每个房间均设独立式火灾探测报警器。
回复