EPS,三相进线,配出三个单相 回路 (U、V、W),其中U相2kW,其它两回路均为备用。那么EPS的容量该选多大?
EPS,三相进线,配出三个单相
回路
(U、V、W),其中U相2kW,其它两回路均为备用。那么EPS的容量该选多大?
2楼
三相六千瓦
回复
3楼
你这是什么负载,照明负载吗,如果是照明负载,备用容量按同容量计,则大概负载容量为9kw即可,及选用10kw(或者8kw),电池选用(看你时间长短了,如果是半小时可选26AH,如果是1.5小时,就选65AH
回复
4楼
zjm1029 发表于 2014-1-23 09:16 你这是什么负载,照明负载吗,如果是照明负载,备用容量按同容量计,则大概负载容量为9kw即可,及选用10kw(或 …这是怎么算的啊
回复
5楼
zjm1029 发表于 2014-1-23 09:16 你这是什么负载,照明负载吗,如果是照明负载,备用容量按同容量计,则大概负载容量为9kw即可,及选用10kw(或 …请问算法,怎么算出来的
回复
6楼
我把备用的给算进去了,两路备用,额定负荷是6kw,eps容量(照明负荷)乘以系数1.5倍,即9kw,因含有备用的,可根据样本选择(我手头样本有8kw和10kw两个等级)稍大点或稍小点关系不大;电池的算法是按负荷和放电时间来选的,我的计算公式是:
电池容量AH=负荷容量W÷0.63÷电池组电压V×时间(小时),然后再根据容量等级选择;
如有异议请交流
回复
7楼
楼主的使用方法是不是值得探讨?
三相EPS只用一相,且有2KW,其余二相备用,那么其余二相的容量肯定不能小于2KW!
还不知道EPS带什么负荷,在不是很清楚时,只能把功率因数按0.85考虑,所以,这台EPS的容量需要:
S=2X3/0.85=7.1KVA
回复
8楼
lingxuct 发表于 2014-1-24 16:37 楼主的使用方法是不是值得探讨?三相EPS只用一相,且有2KW,其余二相备用,那么其余二相的容量肯定不能 …专业老师……
回复
9楼
根据负载类别,找个样本
回复
10楼
8kw可以了:):):):):):):):)
回复
11楼
:lol:lol:lol:lol
回复