上部5层砌体,比较对称的住宅,下部为框架结构,且每相邻两排竖向框架柱之间均为门面。考虑到柱间须有梁连接,便形成了图中比较混乱的梁,靠近框架梁的梁间距太小了,次梁搭在框架梁上,其剪力很大, 非常麻烦。请教各位大虾支个招,该怎么解决!
上部5层砌体,比较对称的住宅,下部为框架结构,且每相邻两排竖向框架柱之间均为门面。考虑到柱间须有梁连接,便形成了图中比较混乱的梁,靠近框架梁的梁间距太小了,次梁搭在框架梁上,其剪力很大, 非常麻烦。请教各位大虾支个招,该怎么解决!
2楼
不算太乱。但要注意按新版《JGJ 248-2012 底部框架-抗震墙房屋抗震技术规程》设计。
回复
3楼
有好几个地方的梁是紧挨着的为啥 开洞还是设缝了?
回复
4楼
请叫我杨哥 发表于 2014-1-22 09:00 有好几个地方的梁是紧挨着的为啥 开洞还是设缝了?上部墙不在框架梁上,但是靠近框架梁,所以只能在框架梁附近增设梁。
回复
5楼
结构应以安全为主,安全第一
回复
6楼
跟建筑商量改柱网 0.0
回复
7楼
柱距多少的啊?柱距不大的话,就不用布置次梁了啊,你布置的次梁太多了。
回复
8楼
上部墙和下部框架靠的近的话,找建筑看看啦
回复
9楼
dai8620889 发表于 2014-2-20 17:23 柱距多少的啊?柱距不大的话,就不用布置次梁了啊,你布置的次梁太多了。凡是有次梁的地方必定托墙,强条规定板不能承墙。我这个是没办法,必须有这么多梁。
回复
10楼
底层框架砖房超规范设计问题。底层框架砖房除存在上述高度和层数超规范问题以外,还存在底层框架本身的设计超规范问题。“抗规”所谓的底层框架是指底层为框架-抗震墙承重的结构
回复
11楼
次梁可以点铰接,剪力就不会那么大 了
回复