KYN28柜,进出线带计量,一般现场使用时安装什么? 除电度表之外还要装采集终端么??
KYN28柜,进出线带计量,一般现场使用时安装什么? 除电度表之外还要装采集终端么??
12楼
ttiiee 发表于 2014-1-22 09:29 需要电业部门按照电度表和负荷控制器,你做好接线盒,表架等等我做过的项目少,专门的计量柜会加铅封,预留两个到三个表位,但是进出线柜仪表室尺寸有限,两个表位留不出来吧 我就是不确定专变采集终端如果要装的话 是每个柜子都装还是只装一个两个? 我们公司做的28柜子都是预留一个表位 装一只表支架,也没有铅封
回复
13楼
wkoo000 发表于 2014-1-22 10:41 肯定都需要了,负控装置可以远程控制(输出信号),监测用户有没有超负荷用电控制回路我都没有预留负控的接点,设计院也没要求,我按照考核计量的做了,只留一个电度表的位置,现在担心当地供电局要装专变采集终端,那就没位置了
回复
14楼
现在要求装2个表的方案多了,一只计量表,一只负控表,需要预留2个挂表架,1个接线盒!
回复
15楼
以前还都要求装无功表呢
回复
16楼
装在仪表门板上,突出在外面就行了
回复
17楼
huanglongmiao 发表于 2014-2-11 15:57 装在仪表门板上,突出在外面就行了设计院要求不允许装在面板上的
回复
18楼
把位置留好就行吧
回复
19楼
szq0819 发表于 2014-1-25 10:17 现在要求装2个表的方案多了,一只计量表,一只负控表,需要预留2个挂表架,1个接线盒!高压计量柜都预留两个表架,出现柜也要两个好像没有见过
回复
20楼
电度表及专变采集终端,专变采集终端当地电力部门接收实时监视掌握数
回复
21楼
abc0502303 发表于 2014-2-12 16:04 把位置留好就行吧位置不够哎 两个表位 咋说得四五百 还有综保 还有空开啥的
回复