2楼
浪费有意思吗?
回复
3楼
超过锚固长度的钢筋长度是无效的
回复
5楼
不考虑成本的话是的
回复
6楼
为何要有钢筋锚固长度之要求?
钢筋在混凝土构件中,承受拉力,弥补混凝土抗拉不足。而钢筋能否发挥出性能,则要看构造能否满足。钢筋之构造乃锚固长度也。
锚固长度之由来:
锚固长度是有实验测得,钢筋与混凝土之粘结力。在锚固长度范围内的钢筋受到混凝土粘结力而发挥锚固作用,而锚固长度过长,对于锚固性能没有害处,但是浪费了钢材。
锚固长度满足规范要求,已经足以发挥钢材的抗拉性能。
回复
7楼
锚固长度够了就行,能满足钢筋拉断了也不能拔出来,任意增加锚固太多了也是浪费
回复
8楼
钢筋的搭接要看是什么情况,有非抗震和抗震之分,但是也不是越长越好,你可以看看12G901-1
回复
9楼
浪费是可耻的,要节约社会资源
回复
10楼
还是不值得提倡的,毕竟成本也很重要
回复
11楼
什么都有适度的吧。多一些是没什么,规范上明确有要求的,在混凝土规范上的,至于是不是越长越好。我想有待研究。
回复
12楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-1-21 20:27 编辑 fan_tesi 发表于 2014-1-21 13:19 为何要有钢筋锚固长度之要求?钢筋在混凝土构件中,承受拉力,弥补混凝土抗拉不足。而钢筋能否发挥出性能 …很好的答案了!!要在经济和安全两者同时满足,所以有了最小锚固长度。
回复