水冷的机器,壳管漏了,水氟串了,对机器有什么影响?是否有相关的案例分享下,本厂有机器在调试期间出现这样的问题(还好及时发现),后续应该如何操作,重新干燥压缩机,换过滤器等?大家探讨下,谢谢
水冷的机器,壳管漏了,水氟串了,对机器有什么影响?是否有相关的案例分享下,本厂有机器在调试期间出现这样的问题(还好及时发现),后续应该如何操作,重新干燥压缩机,换过滤器等?大家探讨下,谢谢
2楼
可能修好了也存在各方面的隐患
回复
3楼
yzhchlan 发表于 2014-1-21 10:55 可能修好了也存在各方面的隐患那也是的,没办法的
回复
4楼
使劲烘干,各种方法清理残留水分,清理完了,还要多抽真空,加氟运行一会以后,换干燥过滤器,视情况多做试运行,多换几个滤芯。
一定要干燥彻底。
回复
5楼
这些年;壳管式蒸发器和冷凝器内部铜管破裂的太多啦;只要把破裂的铜管换掉;然后再清理好系统内部的水分;也可以啦;没什么的
回复
6楼
co936201979 发表于 2014-1-21 16:11 这些年;壳管式蒸发器和冷凝器内部铜管破裂的太多啦;只要把破裂的铜管换掉;然后再清理好系统内部的水分; …正如楼上所说,这种情况多了,更换破裂的部分,做好清理再调试没多大问题的
回复
7楼
机组内部的水分要处理干净很麻烦
压缩机进油后弄起来耶很烦
回复
8楼
adingkgb 发表于 2014-1-21 17:06 机组内部的水分要处理干净很麻烦压缩机进油后弄起来耶很烦阿鼎老师,厂家来人了,壳管还好,压缩机要返厂,悲剧!
回复
9楼
thank.987 发表于 2014-1-21 13:17 使劲烘干,各种方法清理残留水分,清理完了,还要多抽真空,加氟运行一会以后,换干燥过滤器,视情况多做试 …是的,只能这样子,压缩机最好是处理下
回复
10楼
一定要把进入系统和进入压缩机的水分处理干净
主要是补漏,加热烘干,抽真空(或者抽空和加热同时进行),换油,压缩机加热烘干。
整个系统拼装时,接入干燥过滤器,完成后,抽空能够达到真空度且不明显回升后,加制冷剂。
开机循环,前期多更换干燥过滤器。确认系统经过充分的运转循环后,干燥过滤器无吸水现象。
回复
11楼
adingkgb 发表于 2014-1-22 12:38 一定要把进入系统和进入压缩机的水分处理干净主要是补漏,加热烘干,抽真空(或者抽空和加热同时进行), …恩,是这一个样子在处理了
回复